零线带电什么情况

[复制链接]
发表于 2018-8-9 14:22:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
供电总零线断路了
发表于 2018-8-9 14:27:28 | 显示全部楼层
应该是地线有问题。你把插座的地线取掉直接接大地,看看。你说的火线与地线有300多V零线与地线有200多V,就这个情况是地线搭在另外一条火线上面了。
发表于 2018-8-9 14:53:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
赶快拨打电力公司抢修电话,目测要出大事了。。。
发表于 2018-8-9 15:05:52 来自手机 | 显示全部楼层
火线对地300多伏。要出事
发表于 2018-8-9 15:09:11 | 显示全部楼层
旁边的几个店铺都是这样 ,说明地线搭火了,但怎么不跳闸呢
发表于 2018-8-9 15:11:52 | 显示全部楼层
楼主是零线有问题的,按照你所讲的是供电公司供电线路有问题,一、供电变压器零线(接地阻值没有达到标准了),二、零线接头接触不良。
发表于 2018-8-9 15:34:23 | 显示全部楼层
应该是变压器中性点接地端脱开了或者接触不良。
发表于 2018-8-9 15:38:20 | 显示全部楼层
市电零线故障,报请供电部门检修!
通常是零线接地电阻增加,三相负载严重不平衡,也有可能是某台大型设备漏电造成的零线电位升高。
发表于 2018-8-9 16:13:26 | 显示全部楼层
零线对地有电压说明零线断了
发表于 2018-8-9 16:28:57 | 显示全部楼层
电工基础学学,没这个还真不行。