零线带电什么情况

[复制链接]
发表于 2018-8-9 16:28:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电工基础学学,没这个还真不行。
发表于 2018-8-9 16:31:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 yang_5 于 2018-8-9 16:32 编辑


还正常?教你个最简单的方法,还可以分辨火线与零线。表打到250V交流挡,一支表笔捏手里,一支表笔去接触线,表针没偏转的就是零线或没电,表针偏转3分之一或2分之一就是火线。都有偏转是什么情况?都有电,零线断了或是断线又搭上火线了。
发表于 2018-8-9 16:45:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
插座火线对地300多伏,不是表坏了,问题就很严重
发表于 2018-8-9 17:10:00 | 显示全部楼层
  这样的情况多数是有相火线接地了。很多的地方零线没有接地。可以直接去变压器下边测量,你会发觉某相火线对地没有电压了。也可以找到使用三相四线的位置测量。
发表于 2018-8-9 17:35:49 来自手机 | 显示全部楼层
火对地300多伏?,地线碰上火线了!
发表于 2018-8-9 17:48:12 | 显示全部楼层
张定 发表于 2018-8-9 15:11
楼主是零线有问题的,按照你所讲的是供电公司供电线路有问题,一、供电变压器零线(接地阻值没有达到标准了 ...

赞成这样的说法。
发表于 2018-8-9 19:06:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-8-9 19:12:54 来自手机 | 显示全部楼层
应该是感应点击相机,搜你所见
发表于 2018-8-9 19:13:50 来自手机 | 显示全部楼层
应该是感应电造成的!接地线会消除!
发表于 2018-8-9 19:45:42 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽