安装新机开错阀门

[复制链接]
发表于 2018-7-29 10:59:50 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
就是你管道焊堵了
发表于 2018-7-29 11:02:29 | 显示全部楼层
机器冷下来再试试
发表于 2018-7-29 11:24:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
开机10秒就没气排出了,说明压缩机启动后就保护了,凉20分钟在试试,还不行就是压缩机坏了。
发表于 2018-7-29 12:11:33 | 显示全部楼层
我怀疑你还是加长铜管焊堵了,你会开错阀门说明你不是老手,刚学安装的,新手烧焊更是不靠谱,从你说的操作顺序,我也觉得不对,即使是排空,也是先把小管拧紧,大管拧到紧后退4圈,再开小阀,听见大管出气的7秒-10秒再拧紧大管,老手一般是根据大管排气声来判断是否焊堵,如果不出气就是堵死,如果气声不急就是微堵,先彻底查清情况在换压缩机,要排除一切情况再换,否则又是故障依旧,或者弄出更多故障出来!
发表于 2018-7-29 14:44:44 来自手机 | 显示全部楼层
明显焊堵了
 楼主| 发表于 2018-7-29 17:17:34 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-7-29 06:14
应该是左右折腾把压缩机弄“累”了,别把电容线插错了,“休息到冷机”再开机,估计不会有问题的。 ...

您说的这个也试过了,当天又下了一阵雨,过了半个小时这样雨停再试机,压机还是起个几秒就停。把氟差不多放完,用电缆线直搭压机,启动的瞬间电流有16A,压机是卡杠了。
 楼主| 发表于 2018-7-29 17:24:03 来自手机 | 显示全部楼层
大兔哥 发表于 2018-7-29 12:11
我怀疑你还是加长铜管焊堵了,你会开错阀门说明你不是老手,刚学安装的,新手烧焊更是不靠谱,从你说的操作 ...

谢谢前辈踩帖,安装也就三年时间,焊接的地方检查了没有堵,估计是被自己折腾来折腾去的,把压机搞卡缸了。发这帖想知道开错阀会有什么不妥,以后该怎么处理,望前辈们给点经验
 楼主| 发表于 2018-7-29 17:27:57 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈来踩帖,让菜鸟能多学些经验,谢谢
发表于 2018-7-29 20:58:40 | 显示全部楼层
空调质量问题,
发表于 2018-7-29 21:07:32 来自手机 | 显示全部楼层
压宿机质量问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 03:54 , Processed in 0.052537 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表