查看: 6082|回复: 29

安装新机开错阀门

[复制链接]
发表于 2018-7-29 00:05:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
TCL定频35新机安装,加长了60cm的铜管。    正常安装好内外机后,在准备排空的时候,先把大管的阀门打开3份之一圈这样才想到开错了赶紧关了阀门,之后再全开小管阀门没听到有气声,排空的时候也就10秒不到没有气出了,把大管的阀门全开。插点试机,运行3、4分钟这样压机停,内外机的风机正常运转,1分钟这样显示E4。       查故障代码:高低阀门没开;系统堵塞;外机板JP4有跳线。定频机的外机没有板子,按前两项处理,没有焊堵,连接管和线重新检查连接,放氟抽空加氟,压机对换电容试机,故障依旧。最后检查压机卡缸了,由于是新机用户不同意维修要求退货换机,售后也同意了。           本人主要是安装的,维修这块只是初学,今天发这帖是想问问前辈们这台新机是本身有问题了,还是因为先开了大管阀门导致的呢,先谢谢哈!
发表于 2018-7-29 00:30:38 来自手机 | 显示全部楼层
机器本身问题
发表于 2018-7-29 01:06:48 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
机器本身有问题
发表于 2018-7-29 05:54:08 来自手机 | 显示全部楼层
质量太差了。
发表于 2018-7-29 06:05:21 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
发表于 2018-7-29 06:14:24 | 显示全部楼层
应该是左右折腾把压缩机弄“累”了,别把电容线插错了,“休息到冷机”再开机,估计不会有问题的。
发表于 2018-7-29 07:03:12 来自手机 | 显示全部楼层
最多有空气,也不至于坏压缩机吧
发表于 2018-7-29 07:08:55 来自手机 | 显示全部楼层
R22定频空调就是不排空也不会卡压机啊
发表于 2018-7-29 08:41:51 | 显示全部楼层
这种机器换压缩机就可以了
发表于 2018-7-29 09:53:01 | 显示全部楼层
放氟抽空加氟后,系统运行压力是多少?压机电流是多少?看数据呀