楼主: 金鸿电器

变频空调R410a制冷系统蒸发压力居然有设计0.6Mpa

[复制链接]
发表于 2018-7-25 21:47:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
高频和低频的压力是不同的,还是定量加好
发表于 2018-7-25 22:52:06 来自手机 | 显示全部楼层
上个月替一台格力变频加R410,加到5个压,低压管冰凉,冷气杠杠的。后来回去用表测氟罐压力就是R22,呵呵,自己贪便宜买的水货R410,怪谁?
发表于 2018-7-26 00:23:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
R22的加了410会怎么样,机子会坏吗?

楼主变频机刚开机以最大转速工作的时候,压力稍低一些正常的。这个不是定频机,定频机现在也有的是快速制冷的功能开机前半小时比较快哦。
发表于 2018-7-26 21:30:27 来自手机 | 显示全部楼层
假410太多了,410在正常运行我测的都是在0.8MPA
发表于 2018-7-26 22:10:21 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-7-28 11:04:53 | 显示全部楼层
7988335 发表于 2018-7-26 21:30
假410太多了,410在正常运行我测的都是在0.8MPA

奥克斯410变频机也是假的吗?机子我卖的我安装的。环境温度39度下机子蒸发压力也是0.6
 楼主| 发表于 2018-7-28 11:10:54 | 显示全部楼层
TZL 发表于 2018-7-26 22:10
你看0.6蒸发温度是付4度,你也许没测进出口温差,觉得回气结露就合格,

呵呵,机子铭牌标注制冷剂410A/0.98KG,电子称定量加注,开机工作低压就是0.6MPa.0.6的蒸发压力就是没结霜,制冷效果扛扛的,有时间去找几台海尔的变频机研究研究?我反正相信410A制冷剂是有0.6的工作压力了,这类机子盲目加到压力0.8~~~1.1。压缩机绝对卡缸。