楼主: 金鸿电器

变频空调R410a制冷系统蒸发压力居然有设计0.6Mpa

[复制链接]
发表于 2018-7-25 14:45:00 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
高频和低频压力不一样滴!基本常识
发表于 2018-7-25 14:48:53 来自手机 | 显示全部楼层
定频空调也有用410或者32的你确定这台机子是变频的?
发表于 2018-7-25 15:03:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压机的转速不同 压力也是不一样的
发表于 2018-7-25 18:03:28 来自手机 | 显示全部楼层
金鸿电器 发表于 2018-7-22 18:09
别这样说,410A补加是错误的,曾经在美的售后干过,看售后的师傅都是补加的,也没定量加,没见过什么问题 ...

我家美的空调就是被人补加以后,效果越来越差。不得已,自己又重新抽真定量才效果好。补加,压力根本看不准。
发表于 2018-7-25 18:05:16 来自手机 | 显示全部楼层
末日狂杀 发表于 2018-7-22 21:04
我有碰到的 定量加才2公斤 细管结霜 继续加到8公斤才有效果 回来一秤多加了50% ...

难道买到假货了吗?定量从来没有出过问题,除非机器本身系统堵了。
发表于 2018-7-25 20:14:21 | 显示全部楼层
zjlzy 发表于 2018-7-25 18:05
难道买到假货了吗?定量从来没有出过问题,除非机器本身系统堵了。

我的格力2P柜机抽空后定量1.8KG,实际加2.5KG,电流、压力才正常,难道微冰的R22纯度有问题?这个牌子的质量如何?
发表于 2018-7-25 20:36:43 | 显示全部楼层
是不是开机后就测的压力,还没有升频吧。
发表于 2018-7-25 20:40:19 来自手机 | 显示全部楼层
理论知识害死人
发表于 2018-7-25 20:41:08 | 显示全部楼层
今天遇到台R22的加到4.5就够了,什么原因,外机用的2P内机用的1.5挂机还接了10米管,要是这天气加到正常6左右,这空调能有效果都奇怪了。。。
发表于 2018-7-25 21:29:24 | 显示全部楼层

谢谢大师的经验