变频空调R410a制冷系统蒸发压力居然有设计0.6Mpa

[复制链接]
发表于 2018-7-22 17:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 金鸿电器 于 2018-7-22 17:40 编辑

修一台海尔变频空调{使用R410a制冷剂},用户反应制冷效果不好,内机滴水珠出来,上门检查,内机过滤网干净,出风口有水珠滴出来的痕迹,撬开内机盖子,内机蒸发器供液管前几根管子结白霜了,显然的系统缺制冷剂了,按照常规维修流程检查,接上压力表测试,系统制冷工作压力在0.5Mpa,(当时的环境温度39度)经检查发现外机回气管螺帽破裂。根据以往的维修经验,变频空调410a的制冷系统蒸发压力0.8-1.1Mpa之间,接上410A(加液)加到蒸发压力0.9Mpa,压缩机卡缸,嘟嘟的启动不了。39度的环境温度下修空调真的热,无奈之下,找来电子称,把原来系统的制冷剂全部放掉,按机子外机名牌上标准的量定量加注。海尔35的机型标主的量是0.98KG,哈哈这下不会多了吧,开机压缩机启动了,外机运转电流5.5A(中频运转),工作10分钟外机回气管凉凉的出汗,现在在来测试系统压力,回气压力只有0.6Mpa.停机系统平衡压力才1.5Mpa,410a的制冷系统压力不是R22的1.6倍吗?这台海尔变频空调怎么会压力这么低呢?虽然变频空调410a的制冷系统维修的比较少,以前维修的空调低压都是按0.8-1.1Mpa压力加的制冷剂,可这台海尔空调按这个压力加系统的制冷剂就会多,多到压缩机直接卡缸卡死不能启动,处于好奇,当时又去找了一台格力的变频空调410A 的制冷系统32的机子,测试制冷状态下的回气工作压力,呵呵这个格力回气 压力都是1.1Mpa呢。环境温度39度。压缩机运转电流3.8A,
   又找了一台正常工作的奥克斯的1.25P的变频空调410A制冷系统,制冷工作回气压力也是0.6Mpa ,见下图,难道厂有设计变频空调410A的工作压力是0.6MPA的,如果按照0.8-1.1MPA的工作压力加佛,岂不是系统都会被多加制冷剂,大伙有遇到过的吗?1.1Mp的工作压力跟0.6Mpa的好工作压力相差也太远了吧?

维修机海尔变频空调螺帽破裂

维修机海尔变频空调螺帽破裂

格力410A制冷系统工作压力

格力410A制冷系统工作压力
IMG_8784.jpg

奥克斯1.25P变频空调410A工作回气压力

奥克斯1.25P变频空调410A工作回气压力
IMG_8797.jpg
IMG_8805.png

未维修之前的海尔空调蒸发器结霜了

未维修之前的海尔空调蒸发器结霜了
发表于 2018-7-22 17:29:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-7-22 17:53 编辑

你是不是 用的假410制冷剂啊  

 楼主| 发表于 2018-7-22 17:36:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 金鸿电器 于 2018-7-22 17:50 编辑
运城向荣电子 发表于 2018-7-22 17:29
你是不是 用的假410制冷剂啊  

其实那就是 22


空调名牌上明明标的就是环保制冷剂R410A呢,海尔,奥克斯都是标的410的制冷剂,测试的奥克斯变频空调都没维修过,奥克斯空调那么大几个字环保制冷剂410A,奥克斯厂家不会也用假制冷剂吧。你说我用了假制冷剂,这个也不可能啊,我的这瓶410A制冷剂服务过多台变频空调了,400多块钱一瓶,2014年购买的,难道是空调按R22的工况设计的,0.6MPA的压力,故障机修复后制冷效果很好,内蒸发器也没结霜了,用户用了一晚也没喊制冷效果不好了,
发表于 2018-7-22 18:01:40 | 显示全部楼层
师傅你先别说压力高低,就你检查完补充R410A就是错误的,R410A泄漏后它的性质就改变了你不知道吗。就应该规规矩矩的干活。
 楼主| 发表于 2018-7-22 18:09:43 | 显示全部楼层
ysj1972 发表于 2018-7-22 18:01
师傅你先别说压力高低,就你检查完补充R410A就是错误的,R410A泄漏后它的性质就改变了你不知道吗。就应该规 ...

别这样说,410A补加是错误的,曾经在美的售后干过,看售后的师傅都是补加的,也没定量加,没见过什么问题,制冷一样的扛扛的,不过维修410A变频空调系统最好就是重新定量加注,
发表于 2018-7-22 19:08:20 来自手机 | 显示全部楼层
这个R410A和410A制冷剂一定不是同一个概念同一种东西,正规大品牌厂家会这么疏忽大意?楼主把内机铭牌照片也传上来看看
发表于 2018-7-22 19:32:31 | 显示全部楼层
还没碰到过0.6Mpa的
发表于 2018-7-22 21:04:38 | 显示全部楼层
我有碰到的 定量加才2公斤 细管结霜 继续加到8公斤才有效果 回来一秤多加了50%
发表于 2018-7-22 21:05:39 | 显示全部楼层
按规章修是没错,但也确是有些也不能用正常的来。结果是一样的修好好用客户满意钱到手才是硬道理
发表于 2018-7-22 21:12:41 | 显示全部楼层
变频在高频制冷运行【如你所说大概温度】,确实0.6,如室内温度快达到设定温度时,降成最低频,低压还会上升成1.2呢。把定频理论用在变频上行不通。论坛上不止一次说过了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 02:31 , Processed in 0.066570 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表