面积不匹配制冷效果差论坛大神给分析下原因

[复制链接]
发表于 2018-7-23 15:48:36 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
室外温度35度室内温度31度,回气管压力约0.57兆帕。
 楼主| 发表于 2018-7-25 13:13:15 来自手机 | 显示全部楼层
19811217李志坚 发表于 2018-7-23 15:48
室外温度35度室内温度31度,回气管压力约0.57兆帕。

师傅你这个数据是理论算出来的还是测出来的,还是经验累积的呢
发表于 2018-7-25 15:33:48 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冇钱喔改落 发表于 2018-7-14 23:20
按理说大管瘪了低压应该低压正常压力,怎么会高于正常压力,应该看看四通阀和压缩机有没有串气 ...

他说是单冷的,有四通阀?估计压缩机问题内部串气
发表于 2018-7-25 19:39:56 来自手机 | 显示全部楼层
ayanadada 发表于 2018-7-25 15:33
他说是单冷的,有四通阀?估计压缩机问题内部串气

从他后面的数据来看,毛细管有点微堵
发表于 2018-7-25 22:13:22 来自手机 | 显示全部楼层
进出口温差有10度也不锗了,毕竟是旧空调,压缩机性能,冷凝嚣是否清洁,.氟利昂的质量,等等都有因素。能用就行,想完美换新机。
发表于 2018-7-25 23:21:06 来自手机 | 显示全部楼层
排空,阀门,检查内外机是否脏