面积不匹配制冷效果差论坛大神给分析下原因

[复制链接]
发表于 2018-7-14 23:29:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
深山老怪 发表于 2018-7-14 22:05
25平方用一匹想要效果好?

你出风口温度20度就是空调有问题,把雪种放了,抽空,再加,外机出风口30度根本叫做不怎么热,内机出口才20度,肯定不正常,我上次修个,外机出风口46度,内机20度,怎么都降下来,一瓢水往外机散热片上一淋,内机出风口马上降温有反应。
发表于 2018-7-14 23:37:18 | 显示全部楼层
流浪人间的精灵 发表于 2018-7-14 22:09
确实没有抽真空,省事直接手动排空。这样的影响很大吗

手动排空方法对就行
发表于 2018-7-14 23:40:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
549646610 发表于 2018-7-14 23:29
你出风口温度20度就是空调有问题,把雪种放了,抽空,再加,外机出风口30度根本叫做不怎么热,内机出口才 ...

外机出风口30度,还用开空调,空调是新安的啊,新的能有啥问题,找各种各样的问题还不如换空调。。。
发表于 2018-7-14 23:45:27 | 显示全部楼层
深山老怪 发表于 2018-7-14 23:40
外机出风口30度,还用开空调,空调是新安的啊,新的能有啥问题,找各种各样的问题还不如换空调。。。 ...

不过也是,新机哪有那么多问题,内机出风口20度就不行,和面积没有关系
发表于 2018-7-15 00:02:23 来自手机 | 显示全部楼层
r22大家都抽真空吗?????
发表于 2018-7-15 00:18:02 来自手机 | 显示全部楼层
20度太高了,旧空调就有16度
发表于 2018-7-15 09:00:37 | 显示全部楼层
25平米需要2台1P的挂机
发表于 2018-7-15 19:18:40 | 显示全部楼层
25平方用1P?   你还修机   你是修空调的么
发表于 2018-7-15 19:23:30 来自手机 | 显示全部楼层
温差10度也差不多了
 楼主| 发表于 2018-7-18 13:04:09 来自手机 | 显示全部楼层
因为测得进出风口温差10℃,加上当初装机时确实把管子折瘪的厉害,排空也没有用真空泵从顶针处排空6秒,所以我就坚信是我安装操作失误了,隔三天后中午外界温度35℃,这时候如果有问题的话压机一般会热保这样就容易判断问题了,开机20分钟后细管结露厉害,露一点点的变成雨滴那么大然后掉下去,粗管呢也接露但是没有细管结的很,粗管上面密密麻麻的露比蚂蚁屁股还要小一点,这样子运行了一个小时的样子外机也没有热保。因为坚持温差应该达到12℃,所以我就把氟放空了,然后接上真空泵把粗管阀关闭扭上帽子抽空30分钟,然后就加氟,空调器太小没有加液态先用平衡压往里面加气态,然后开机测得低压3kg,继续加氟到3.5kg运行三分钟压力没有变化,又加氟到4kg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 03:53 , Processed in 0.054734 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表