用户使用面积25平方,新安装一台单冷一匹(R22)挂机空调说制冷效果差。运行20分钟出水管有水流出,检测入风口温度30,出风口温度20,低压压力6KG。收氟拆机检查粗管拐角处折瘪,焊接好重新安装测的低压压力5.2KG,入风口温度30,出风口温度20,手摸内机热交换器温度冷度均匀,但不是很凉,总之制冷效果差,站在出风口面前感觉不出明显的凉快。又解开绑带查看拐弯处,铜管弯度很漂亮。大师看看给分析一下,就算面积不匹配难道也会影响进风口温度和出风口温度之差吗?
发表于 2018-7-14 22:00:11 | 显示全部楼层
没有抽好真空,测量最好用钳表看电流达到了额定电流才算标准制冷状态!管道里面有空气也会有影响的!
发表于 2018-7-14 22:01:48 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个的确是制冷差与房间面积无关
发表于 2018-7-14 22:05:38 | 显示全部楼层
25平方用一匹想要效果好?
 楼主| 发表于 2018-7-14 22:09:48 | 显示全部楼层
小学徒找师傅 发表于 2018-7-14 22:00
没有抽好真空,测量最好用钳表看电流达到了额定电流才算标准制冷状态!管道里面有空气也会有影响的! ...

确实没有抽真空,省事直接手动排空。这样的影响很大吗
 楼主| 发表于 2018-7-14 22:15:10 | 显示全部楼层
深山老怪 发表于 2018-7-14 22:05
25平方用一匹想要效果好?

师傅请不要考虑整体效果好不好,只考虑局部效果也就是进风口和出风口温度差
发表于 2018-7-14 22:22:15 | 显示全部楼层
流浪人间的精灵 发表于 2018-7-14 22:15
师傅请不要考虑整体效果好不好,只考虑局部效果也就是进风口和出风口温度差 ...

换个2P的吧,这样你怎么折腾都不行的,进去的风热出来的温度自然也不会低。。。
发表于 2018-7-14 22:25:53 来自手机 | 显示全部楼层
你把他放太阳底下去效果就好了。制冷剂不行吧?
发表于 2018-7-14 23:08:07 来自手机 | 显示全部楼层
单冷机R22制冷剂1P,应该是普通定速机,看楼主叙述我有疑惑安装首先有问题连接管粗管有瘪的地方,在改正之前楼主测得低压6kg,弯瘪处改正以后楼主再次'测低压为5.2kg,不知道楼主两次低压在何处测得?如果是在细管阀即两通截止阀处测得,这个结果说得过去,如果两次都是在三通截止阀处测得则说不通。
发表于 2018-7-14 23:20:19 来自手机 | 显示全部楼层
按理说大管瘪了低压应该低压正常压力,怎么会高于正常压力,应该看看四通阀和压缩机有没有串气
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 00:59 , Processed in 0.061741 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表