楼主: VIVO手机

空调细管结霜

  [复制链接]
发表于 2018-7-10 14:06:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
VIVO手机 发表于 2018-7-9 20:41
压力接近0,停机压力9个

停机压力应该在11个压左右

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
VIVO手机 + 1 赞一个!

查看全部评分

发表于 2018-7-10 14:08:09 | 显示全部楼层
TJLCQ 发表于 2018-7-9 20:25
你给出的照片和现实的现象,一般经验就是缺制冷剂。你可以将压力表链接在低压处看一下压力,正常值应该在4 ...

4兆帕,40个压
发表于 2018-7-10 15:47:28 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
第一,制冷剂不足,继续加,第二,系统内是否混有不可压缩气体,比如空气,造成压机过热

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
VIVO手机 + 2 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2018-7-10 16:05:09 | 显示全部楼层

继续加氟,加到他冒汗就好了

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
VIVO手机 + 2 赞一个!

查看全部评分

发表于 2018-7-10 16:35:05 来自手机 | 显示全部楼层
看压力表加氟嘛
发表于 2018-7-10 16:53:46 | 显示全部楼层
TJLCQ 发表于 2018-7-9 20:25
你给出的照片和现实的现象,一般经验就是缺制冷剂。你可以将压力表链接在低压处看一下压力,正常值应该在4 ...

应该是0.4Mpa左右
发表于 2018-7-10 17:36:02 来自手机 | 显示全部楼层
开麾的的修空调,我看到多了
发表于 2018-7-10 17:38:41 来自手机 | 显示全部楼层
再加氟利昂,真的很难吗?

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
VIVO手机 + 2 十分精辟!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2018-7-10 18:15:05 | 显示全部楼层
确实氟加少了,会高温保护。
 楼主| 发表于 2018-7-10 18:43:29 | 显示全部楼层

空调细管结霜并保护停机原因。

今天去客户家看了,卸掉外机两根连接管测试压缩机吸排气,效果刚刚的,再检查内机也导通,判断氟少了,加氟后正常。没想到氟少会保护停机。可能我加慢了。https://www.dzdu.com/thread-737512-1-1.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2026-7-9 10:40 , Processed in 0.058521 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表