空调细管结霜

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2018-7-9 20:59:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
liumingjin 发表于 2018-7-9 20:27
没测电流?运行多少时间保护?测一下压力。

运行大概10分钟
发表于 2018-7-9 21:04:11 | 显示全部楼层


500克不够啊,而且净重只有300多克。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
VIVO手机 + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2018-7-9 21:04:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
清洗管道,打压测试后,加氟制冷

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
VIVO手机 + 1 参与鼓励!

查看全部评分

发表于 2018-7-9 21:09:27 来自手机 | 显示全部楼层
你接手修这台空调之前是啥状态?

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
VIVO手机 + 1 参与鼓励!

查看全部评分

发表于 2018-7-9 21:17:35 来自手机 | 显示全部楼层
测一下运行压力,如果压力特别低,且电流高出额定值很多,应该是堵了

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
VIVO手机 + 1 参与鼓励!

查看全部评分

发表于 2018-7-9 21:26:38 | 显示全部楼层
测一下低压压力,开机快速降到1公斤以下接近零,毛细管堵可能性大

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
VIVO手机 + 1 参与鼓励!

查看全部评分

发表于 2018-7-10 06:49:57 | 显示全部楼层
氟太少了加。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
VIVO手机 + 1 不错哦!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2018-7-10 07:16:29 | 显示全部楼层

关键加氟过程中热保护停机了
发表于 2018-7-10 08:32:40 来自手机 | 显示全部楼层
遇到过这种情况,量电压只有180v(1p定频)。
发表于 2018-7-10 09:08:31 | 显示全部楼层
应该是缺点,要看一下压力