空调细管结霜

  [复制链接]
发表于 2018-7-9 20:31:13 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
VIVO手机 发表于 2018-7-9 20:24
500克

你买到了假货
发表于 2018-7-9 20:33:00 | 显示全部楼层
如果加的是小瓶净含量330克,要加两瓶多点才行,看现象好像氟不够,如果是开一会儿就保护停机,估计还是压机吸排气问题。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
VIVO手机 + 2 赞一个!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2018-7-9 20:34:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
表淘宝买的便宜,还没有用就坏了
 楼主| 发表于 2018-7-9 20:36:12 | 显示全部楼层

制冷剂好的。我加1,5P空调正常!
发表于 2018-7-9 20:36:58 来自手机 | 显示全部楼层
VIVO手机 发表于 2018-7-9 20:28
压力上不了很低啊!

是多少压力?

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
VIVO手机 + 2 参与鼓励!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2018-7-9 20:37:29 | 显示全部楼层
压缩机没问题
发表于 2018-7-9 20:39:48 | 显示全部楼层
VIVO手机 发表于 2018-7-9 20:30
制冷剂差一点关键保护停机红灯亮了,压缩机烫

压缩机的温度是靠“制冷剂”带走的,制冷剂不够压缩机温度高是必然的。
 楼主| 发表于 2018-7-9 20:40:03 | 显示全部楼层
明天看看压缩机吸排气看看有没有焊堵,看看高压管路和内机。
 楼主| 发表于 2018-7-9 20:41:48 | 显示全部楼层

压力接近0,停机压力9个
发表于 2018-7-9 20:58:57 | 显示全部楼层
氟差多了