楼主: 端心正行

格力两匹柜机低压压力上不去,压缩机过热保护

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-7-7 11:08:46 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
广州佳波 发表于 2018-7-7 09:10
典型真空不良!

抽有20分钟了,也开机空转抽。表没飘。
 楼主| 发表于 2018-7-7 11:10:44 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 端心正行 于 2018-7-7 11:19 编辑
温州恒信家维 发表于 2018-7-7 09:06
格力除了过滤器还是过滤器,割开你会有惊喜


刚刚拆过滤器出来的确有些黑色杂质,清理过了,过滤器滤网用清洁剂吹干净了,透光看干净。毛细管也烧热吹通了,冷凝器也开机通畅。
现在试机低压压力还是很难上去。只敢加到小管化完霜,没化完霜,大管就结露了,现在压力2.6公斤。真是奇了怪了。
发表于 2018-7-7 11:55:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我也修过与你同样故障的格力挂机,换了过滤器也不行,没修好。从那以后碰到这种情况的不修了,没时间折腾。
发表于 2018-7-7 12:12:11 | 显示全部楼层
是不是四通阀也串气了?
发表于 2018-7-7 12:25:07 | 显示全部楼层
端心正行 发表于 2018-7-7 11:08
抽有20分钟了,也开机空转抽。表没飘。

冷凝正常应该平均热。有明显分段热是不凝气体存内,顶上部特热的就是。
发表于 2018-7-7 12:35:44 | 显示全部楼层
有没有可能连接管节流了。
 楼主| 发表于 2018-7-7 12:39:04 来自手机 | 显示全部楼层
温州恒信家维 发表于 2018-7-7 12:12
是不是四通阀也串气了?

是单冷机来的
发表于 2018-7-7 12:50:34 来自手机 | 显示全部楼层
那只有单向阀咯!
发表于 2018-7-7 12:54:28 来自手机 | 显示全部楼层
端心正行 发表于 2018-7-7 11:08
抽有20分钟了,也开机空转抽。表没飘。

没看到底你说的是单冷机不存在单向阀故障。记住了系统真空状态不能启动压缩机
发表于 2018-7-7 12:57:53 | 显示全部楼层
外机高压口接个大过滤器,放满干燥颗粒再塞棉花进去,加上雪种,运行20分钟 再收气,打开过滤器看看里面颜色怎么样?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 20:03 , Processed in 0.054273 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表