楼主: 端心正行

格力两匹柜机低压压力上不去,压缩机过热保护

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-7-7 07:57:57 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
740682717 发表于 2018-7-6 23:58
还有摸一下外机散热怎么样

出风热,冷凝器上面烫手,下面常温。
发表于 2018-7-7 08:02:29 来自手机 | 显示全部楼层
系统高压有哪里堵了,毛细管的可能性更大着,先换了看看
发表于 2018-7-7 09:06:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
格力除了过滤器还是过滤器,割开你会有惊喜
发表于 2018-7-7 09:10:11 | 显示全部楼层
端心正行 发表于 2018-7-7 07:57
出风热,冷凝器上面烫手,下面常温。

典型真空不良!
发表于 2018-7-7 09:12:55 | 显示全部楼层
检查过滤器
发表于 2018-7-7 09:14:51 | 显示全部楼层
如果制冷剂没问题,十有八九是过滤器或毛细管有堵。
发表于 2018-7-7 09:29:00 | 显示全部楼层
路过学习一下,希望早日成功修复
发表于 2018-7-7 10:55:25 | 显示全部楼层
压缩机排气正常吗?毛细管还能用水冲试通啊?
 楼主| 发表于 2018-7-7 11:07:25 来自手机 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2018-7-7 09:14
如果制冷剂没问题,十有八九是过滤器或毛细管有堵。

刚刚拆过滤器出来清理过了,过滤器滤网清洁剂吹干净了,毛细管也烧热吹通了,冷凝器也开机通畅。现在试机低压压力还是很难上去。真是奇了怪了。
 楼主| 发表于 2018-7-7 11:08:46 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2018-7-7 09:10
典型真空不良!

抽有20分钟了,也开机空转抽。表没飘。