格力两匹柜机低压压力上不去,压缩机过热保护

[复制链接]
发表于 2018-7-6 23:50:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 端心正行 于 2018-7-7 00:01 编辑

加了很多雪种进去,低压压力很难上去,在3-3.5kg。细管结冰时,要加很多才能化。粗管结露。开机一个小时不到,压缩机过热保护。测功率1980w,标签额定功率1810w。
如果继续加到4个压,压缩机很烫手,摸外面铁壳可知。两个电容都换了,风扇风机很大,出风热。
内外机均已清洗干净,毛细管焊开用压缩机加天拿水打压通过了,过滤器没拆下,开机出气顺畅。今天换了压缩机一样。电压正常。接了两台柜机和一个1.5匹的内机试了都一样。
遇到三台格力都是低压上不去,压缩机发热大。
发表于 2018-7-6 23:51:34 | 显示全部楼层
抽真空了没有
 楼主| 发表于 2018-7-6 23:55:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
740682717 发表于 2018-7-6 23:51
抽真空了没有

抽真空了
发表于 2018-7-6 23:57:52 | 显示全部楼层
你要不停机十来分钟吧  看停机压力落不落,不可能加了那么多还0.3多啊
发表于 2018-7-6 23:58:39 | 显示全部楼层
还有摸一下外机散热怎么样
发表于 2018-7-6 23:59:43 来自手机 | 显示全部楼层
系统堵了
 楼主| 发表于 2018-7-7 00:02:27 来自手机 | 显示全部楼层
独孤求败1 发表于 2018-7-6 23:59
系统堵了

哪里堵?堵了有什么现象?外机双网的。
发表于 2018-7-7 00:04:29 | 显示全部楼层
你的雪种有问题,更换成大瓶巨化的吧!
发表于 2018-7-7 00:10:08 来自手机 | 显示全部楼层
怀疑高压管有折鳖现象,建议检查内机高压管连接处看一下。
发表于 2018-7-7 07:08:17 来自手机 | 显示全部楼层
估计是用过很多年的老机器,毛细管内壁因附着脏物而产生微堵的现象,简单清洗解决不了问题,换毛细管最好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 20:03 , Processed in 0.059503 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表