楼主: yuwu11

多次烧毁电机

[复制链接]
发表于 2018-7-5 18:07:28 | 显示全部楼层
一个千瓦,两个电流,顺口溜吗。
发表于 2018-7-6 07:22:08 | 显示全部楼层
原因是非常明显了,这电机的启动方式是星启动,角运行,
发表于 2018-7-6 07:40:52 | 显示全部楼层
独孤九剑 发表于 2018-7-5 15:02
楼主,11KW电机带载启动电流10-11A,这数值明显不对,11KW的电机的额定电流应该在20A左右吧,照你提供情况 ...

怎样算出来的20A左右呢.按计算应该是28.9A(电流等于功率除以电压)他用30A是对的有保护就查原因了
发表于 2018-7-6 08:07:50 | 显示全部楼层
k713733曹 发表于 2018-7-6 07:40
怎样算出来的20A左右呢.按计算应该是28.9A(电流等于功率除以电压)他用30A是对的有保护就查原因了 ...


阁下说的不错,电流确实是等于功率除以电压,但是那是纯阻性负载的算法,电动机是属于感性负载,其功率分为有功功率和无功功率,额定电流再照阻性负载的算法就不行了
发表于 2018-7-6 08:45:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 yinheyongzhe 于 2018-7-6 08:47 编辑

建议采用星三角启动。热保护调到25A,加装电动机综合保护器。看你的烧毁线圈不是全部黑,应该是缺相导致的。交流接触器换大点的。
发表于 2018-7-6 08:49:22 | 显示全部楼层
独孤九剑 发表于 2018-7-5 15:02
楼主,11KW电机带载启动电流10-11A,这数值明显不对,11KW的电机的额定电流应该在20A左右吧,照你提供情况 ...

11KW启动应该大于22A
发表于 2018-7-6 08:54:14 | 显示全部楼层
买个变频器装上吧,还不要一个电机的价钱
发表于 2018-7-6 09:11:58 | 显示全部楼层
估计是接触器的问题,曾经遇到过这样的问题,接触不好,原厂家是用的电机多功能保护器,不是热继
发表于 2018-7-6 09:54:52 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2018-7-5 10:58
运行电流只有11A,过流调到30A还保护,最好检查电源开关和接触器,是否有偶尔缺相的情况 ...

11KW三相电机,11A是怎么算的
发表于 2018-7-6 10:22:52 | 显示全部楼层
难道这电机就没有缺相保护器呢?烧那一般就是温度过高才会烧,那是什么原因导致的温度过高这就是重点!一般就是过流,要不烧电机这限流设置要合理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 07:30 , Processed in 0.063452 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表