日立变频中央空调频繁启动停机

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-6-22 14:45:08 来自手机 | 显示全部楼层
RAS一125HRN5QA,日立,面积12平米1.25P
 楼主| 发表于 2018-6-22 14:47:13 来自手机 | 显示全部楼层
3个房间面积不同p数不同,都存在频繁启停现象,温度设到机器的敢低值19度也一样启停
 楼主| 发表于 2018-6-22 14:47:57 来自手机 | 显示全部楼层
最低值19度
发表于 2018-6-22 14:53:26 来自手机 | 显示全部楼层
把窗户都打开就不会频繁停机了,
发表于 2018-6-22 20:07:42 | 显示全部楼层
点检模式查d1(停机代码)
发表于 2018-6-22 20:19:04 | 显示全部楼层
把所有的房间温度调整一样
发表于 2018-6-23 00:00:39 来自手机 | 显示全部楼层
3个房间全开是否有频繁开停现象
发表于 2018-6-23 00:16:56 来自手机 | 显示全部楼层
开一个房间运行一些時间点一检查看H4运转频率是多少.P1压缩机工作电流是多少
发表于 2018-6-23 00:18:25 来自手机 | 显示全部楼层
开一个房间运行一些時间点检模式.查看H4运转频率是多少.P1压缩机工作电流是多少
 楼主| 发表于 2018-6-26 06:38:40 来自手机 | 显示全部楼层
我去查查看,再来汇报