楼主: 落叶l

日立变频中央空调频繁启动停机

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-6-19 23:48:03 来自手机 | 显示全部楼层
现在这种情况是,要往哪方面考虑问题出在哪
发表于 2018-6-20 00:03:40 | 显示全部楼层
这是搞批发的不零售
发表于 2018-6-20 00:10:01 来自手机 | 显示全部楼层
当室温临界设定温度,外机有降频的现象吗?
发表于 2018-6-20 00:16:54 | 显示全部楼层
落叶l 发表于 2018-6-19 23:45
400维修也奇怪温度降得这么快,还这么猛,我现在情况还是这样运行5分钟有冷气很猛,5分钟后停了只有风吹出 ...

等你有十个金币就能上图。
没图不知道是配什么的内机,也不知道你装修成什么样子。
只知道现在出现风短路现象,另你机也不清楚是否真变频,理论上变频不应该有停外机的表现,在温度到达后只会降速运行!
你温度计放那检测也不知。从你描述估计是放风口附近的吧,不然室温没可能这么快下来。
估计你的装修是引起事情的重因!
 楼主| 发表于 2018-6-20 06:59:27 来自手机 | 显示全部楼层
外机没降频,直接关机了,我就是发现一直关机开机才怀疑不是变频,-而且关机的1o分钟也没冷气只有风吹出来,才叫400来看是怎么回事
 楼主| 发表于 2018-6-20 07:02:51 来自手机 | 显示全部楼层
400非说变频也会停机,温度计不是放风口,是放书桌上
发表于 2018-6-20 22:52:59 来自手机 | 显示全部楼层
  感温头感应的温度值在3度以内都是正常的  感觉热 不知道把温度设置低一点啊  有病的用户 我就是搞售后的 遇到你这种人我直接走人 懒得跟你废话
 楼主| 发表于 2018-6-21 06:24:25 来自手机 | 显示全部楼层
楼上,请认真看贴后再来说话,我的问题是频繁启停,是什么造成的?为什么会这样
发表于 2018-6-21 14:26:20 来自手机 | 显示全部楼层
空调是什么型号.房间多少面积
发表于 2018-6-21 16:40:15 来自手机 | 显示全部楼层
室温和设置的一样当然频繁开机了。你设置的低一点看能不能停机