各位专家,我有个疑难杂症求教,日立变频中央空调一拖四,单个房间开机都是启动5分钟压缩机停机,室内也没冷气,有风吹出来,停了近10分钟又启动,售后维修来先说回风不好,把安装主机的地方有页片拆了几片,还是频繁启停,后来测室温,面板设25度,室温到23度,又说温度到了自然外机停机,后来我说会不会变频模块坏了,维修也换了,还是这样,请各位帮诊断
发表于 2018-6-19 20:34:53 | 显示全部楼层
这售后真把用户当上帝!这个上帝不靠普!那个售后也不咋的!
用户贴!没数据不诊断!挣个金币走人!
发表于 2018-6-19 21:33:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我也不会  分享在走
发表于 2018-6-19 22:01:40 来自手机 | 显示全部楼层
不会修空调的泥水工不是个好厨师。
发表于 2018-6-19 22:08:26 | 显示全部楼层
面板设25度,室温到23度,如果真的是这样的话,你还要师傅修,那这师傅被搞死了你都不知道他是怎么样死的。
当然,假如真的是这样的话,这师傅还是要去帮你修,那他也真的该死。
发表于 2018-6-19 22:19:00 | 显示全部楼层
没有数据咋能判断出故障所在。
 楼主| 发表于 2018-6-19 23:32:58 来自手机 | 显示全部楼层
我之前大概没表述清楚,室外温度36,37度,我房间温度也有31,32度这样,面板设25度,但是空调开起来后不久,室内温度计是23度,维修说都降到比我设的低了,当然停机了,但我就问了,我设25度,你怎么能降到比我设的还低,这难道没问题吗
 楼主| 发表于 2018-6-19 23:35:03 来自手机 | 显示全部楼层
我是用户,只知道结果是这样状况,维修说数据都在正常值,我也不知道这正常值是多少,代表什么
 楼主| 发表于 2018-6-19 23:39:27 来自手机 | 显示全部楼层
进风口的温度也比设定温度低,之前维修是判断进风口和出风口没密封好,说冷风一出来又吸进去了,所以电脑测到温度降到了就停机了到
 楼主| 发表于 2018-6-19 23:45:09 来自手机 | 显示全部楼层
400维修也奇怪温度降得这么快,还这么猛,我现在情况还是这样运行5分钟有冷气很猛,5分钟后停了只有风吹出来不是冷风,觉得热了,这期间大概10分钟,空调又启动了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-17 14:11 , Processed in 0.070027 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表