R32空调安装没抽真空过后抽真空有用吗?

  [复制链接]
发表于 2018-6-7 18:49:13 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
灬成成灬 发表于 2018-6-4 15:34
您好,安装人员说不用放掉,重新回收到机器里然后抽了一下真空,然后运行,这样有用吗?

哪家售后这样告诉你的
发表于 2018-6-7 19:45:02 来自手机 | 显示全部楼层
是个空调师傅都不会忘记排空,抽20分钟?我敢保证90%的空调都没抽那么久。
发表于 2018-6-7 20:00:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
俊杰电脑家电 发表于 2018-6-4 15:28
放掉,抽空,定量重加。

正解            
发表于 2018-6-7 20:23:36 | 显示全部楼层
运行前抽真空,运行后再抽真空,纯属糊弄,弄不好要出问题的,这是哪家的安装工,是不是格力的,还是冒牌货,了解后再说
发表于 2018-6-7 20:39:56 来自手机 | 显示全部楼层
按11楼说的全部放掉,重新抽真空15-20分钟再定量加。
发表于 2018-6-25 22:52:25 来自手机 | 显示全部楼层
最好的的法是换打投诉电话,重新更换机器,可以更换机但注意条码
发表于 2018-6-25 23:55:40 | 显示全部楼层
空气跟制冷剂混合制冷效果会好吗,正确的方法应当是把机内现有R32制冷剂全部放掉重新抽真空在加
发表于 2018-6-26 00:03:16 来自手机 | 显示全部楼层
深秋枫叶 发表于 2018-6-5 12:11
我是格力经销商,长年卖格力空调。每年公司都要开培训会至少2次,每次开会的第一件事就是说抽真空。。。抽 ...

请问你们那里装格力空调要不要派工?
发表于 2018-6-26 21:42:09 来自手机 | 显示全部楼层
既然强调需要抽真空那就得抽真空,不明白那些觉得排空也一样的安装工什么意识,一时没问题不代表对以后没影响
发表于 2018-6-26 22:09:47 来自手机 | 显示全部楼层
直接排空效果刚刚地