电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 66517|回复: 64

R32空调安装没抽真空过后抽真空有用吗?

  [复制链接]
发表于 2018-6-4 15:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问,今天我新安装的格力空调R32的,安装的时候没给抽真空就开机运行了。过后联系师傅,师傅过来说将氟又回收到机器里,然后抽的真空,我想请问1.这样抽真空还有用吗?
2.具体应该怎么做呢?
发表于 2018-6-4 15:27:42 | 显示全部楼层
个人感觉R32制冷剂和过量的空气混合后经过压缩机压缩会发生易燃易爆。责任重大,不敢过多评价。
发表于 2018-6-4 15:28:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
放掉,抽空,定量重加。
 楼主| 发表于 2018-6-4 15:34:04 | 显示全部楼层
俊杰电脑家电 发表于 2018-6-4 15:28
放掉,抽空,定量重加。

您好,安装人员说不用放掉,重新回收到机器里然后抽了一下真空,然后运行,这样有用吗?
发表于 2018-6-4 15:34:41 | 显示全部楼层
这活要么不干,干就要按程序来,责任重大啊
 楼主| 发表于 2018-6-4 15:36:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-4 16:07 编辑
爱吃洋葱卷 发表于 2018-6-4 15:34
这活要么不干,干就要按程序来,责任重大啊


您的意思是这种开机运行后再抽真空只是做给我看的,真实意义已经没有了是嘛?
因为我个人不是很懂抽真空的意义,但是说明书上写着要抽真空,我就想知道我开机运行后抽真空有用吗?安装人员说不用排空,麻烦您指导一下呗。
发表于 2018-6-4 15:44:54 | 显示全部楼层
安装人员肯定给你排空过了,想让人家给你抽空你应该早点说,等人家好了你再说就只有这样形式一下了,32排空就行了,不要听风就是雨,不会影响效果。。。
 楼主| 发表于 2018-6-4 15:46:38 | 显示全部楼层
深山老怪 发表于 2018-6-4 15:44
安装人员肯定给你排空过了,想让人家给你抽空你应该早点说,等人家好了你再说就只有这样形式一下了,32排空 ...

因为我也是后来看说明书上写的才知道抽真空这个事情,具体也不是很懂,反正使用效果是一样的呗?
发表于 2018-6-4 15:57:14 | 显示全部楼层
空气已经混到制冷剂中去了,再折腾重新抽真空只能是造成比原来更差的效果。
正确的方法应当是把机内现有的制冷剂全部放掉,然后再抽真空保压合格,最后重新定量加入原厂原型号的制冷剂。
制冷剂的质量或数量如果有问题,制冷效果就会大打折扣。
 楼主| 发表于 2018-6-4 16:01:41 | 显示全部楼层
ww5063128 发表于 2018-6-4 15:57
空气已经混到制冷剂中去了,再折腾重新抽真空只能是造成比原来更差的效果。
正确的方法应当是把机内现有的 ...

好的,谢谢您
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-23 16:55 , Processed in 0.061297 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表