R32空调安装没抽真空过后抽真空有用吗?

  [复制链接]
发表于 2018-6-5 12:11:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我是格力经销商,长年卖格力空调。每年公司都要开培训会至少2次,每次开会的第一件事就是说抽真空。。。抽真空。。。不为别的,就是为了安全。。。
如果说没抽真空再收氟后抽真空是没有用的!!!劝你放掉氟,抽20分钟以上真空,再定量加氟!!公司要求装空调时抽真空15-20分钟!!
发表于 2018-6-5 12:14:58 | 显示全部楼层
R32的 空调  不是很危险吗?  易燃易爆 万一内机接口漏 在密封房间  定时炸弹啊  
发表于 2018-6-5 12:22:34 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
现在的安装工真是不省心,格力都明确规定了要抽真空,而且15分钟。为啥不抽呢?炸了就说格力空调辣鸡。
发表于 2018-6-5 12:33:39 | 显示全部楼层
灬成成灬 发表于 2018-6-4 15:34
您好,安装人员说不用放掉,重新回收到机器里然后抽了一下真空,然后运行,这样有用吗?

都已经混合了;你说有用不;还能分开不、
发表于 2018-6-5 12:59:18 | 显示全部楼层
空气都混到R32及系统里去了收氟抽空还有意义吗,说不定出问题的时间就是你收氟的时候,要么就这样用,要么就放掉,抽空重加。
发表于 2018-6-5 13:01:37 | 显示全部楼层
你如果采用过排空的方式的话就这样用应该问题不是很大,不过下次一定不要偷懒了。
发表于 2018-6-5 15:11:52 | 显示全部楼层
用户放心使用吧,R32的机器最多也是爆炸,没事的,到时候出事就会推到安装工上面了,
发表于 2018-6-5 16:00:48 | 显示全部楼层
排空的话就没那个必要去抽空 无所谓的
发表于 2018-6-5 16:33:00 | 显示全部楼层
混进空气后,再抽真空不是自欺欺人吗?
发表于 2018-6-5 16:43:33 | 显示全部楼层
灬成成灬 发表于 2018-6-4 15:34
您好,安装人员说不用放掉,重新回收到机器里然后抽了一下真空,然后运行,这样有用吗?

可能会变成炸*弹