楼主: 唐二藏

空调粗管子结霜,到底是不是粗管子扁了,还是缺氟呢?

[复制链接]
发表于 2018-6-6 02:21:10 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
撤电流,内风机转数不够也有可能
发表于 2018-6-6 06:03:13 | 显示全部楼层
猫猫维修 发表于 2018-6-4 07:53
感觉你在加一点试试,你为什么没有定量加呢?

32米的管子你让别人定量加,二锅头喝多了吧
发表于 2018-6-6 06:37:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这种就是缺弗的表现
发表于 2018-6-6 06:57:19 | 显示全部楼层
粗管森冷,细管常温,制冷效果不好。原因如下:1-粗管有瘪 2-氟多 3-蒸发器脏 4 环境温度低
发表于 2018-6-6 07:16:01 来自手机 | 显示全部楼层
haohao8571 发表于 2018-6-6 06:57
粗管森冷,细管常温,制冷效果不好。原因如下:1-粗管有瘪 2-氟多 3-蒸发器脏 4 环境温度低

你回答的好
发表于 2018-6-6 07:20:34 | 显示全部楼层

谢谢您的肯定
发表于 2018-6-6 07:44:15 来自手机 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2018-6-6 06:03
32米的管子你让别人定量加,二锅头喝多了吧

不好意思,本人学艺不精,以前在格力干安装时,一位师傅这样讲过,5匹15米以内不用加,15米以上,细管10个的,一米加0.05公斤左右。如果是我装这台空调,我会这样加,空调如果定量是3点5公斤,超出15米左右,追加大约0.75公斤左右,我会先追加0.5公斤左右观察,如果效果不错就可以了,追加不会超过0.75。。没想到我学的方法是个错的,误导了大家,大家别当真,也不用在喷我了。学艺不精发表了错误言论。
发表于 2018-6-6 07:46:48 来自手机 | 显示全部楼层
维修达人521 发表于 2018-6-5 14:08
建议你把冷媒放掉,重新抽空定量加氟,记住是定量,手提电子秤是最好的工具,加好以后再结霜,永远都不要想 ...

加了三十多米管还定量,有意义吗
发表于 2018-6-6 08:10:38 | 显示全部楼层
警官 发表于 2018-6-4 09:13
不懂就不要装懂,定量?定多少?怎么定?

机器定多少就多少然后按照厂家标准追加加长管道部分
发表于 2018-6-6 08:16:02 | 显示全部楼层
haohao8571 发表于 2018-6-6 06:57
粗管森冷,细管常温,制冷效果不好。原因如下:1-粗管有瘪 2-氟多 3-蒸发器脏 4 环境温度低

120机器有的是节流在内机细管子温的是正常的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 07:59 , Processed in 0.056708 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表