昨天去加氟了,问题没解决。粗管子检查了有一点地方3米左右没法检查,但我觉得应该没扁。停机我把粗管子在室外机接口那拆了,感觉气流的还行吧。
我就装上去,开机(管路比较长32米),刚出内机粗管子结霜,10几米的地方也有点结霜但是没内机厉害,外机内的粗管子结霜,过5分钟外机内的粗管子霜化了,但是气液分离器底部结霜,这时我补加制冷剂不到1公斤,内机粗管子霜化了,管子中间(也就是10几米的地方)霜也化了,但是外机粗管子开始结霜,一直结到压机吸气口。这时我不敢加了,怕再加多了。
这台外机有分支毛细管。看帖子周老说过这种情况是缺氟了,我不敢确定到底是粗管子扁了,还是缺一口氟,压力一直不起来3公斤左右,最后能到3.5公斤吧,内风机转速正常,内蒸发器不脏。
052FD49B-4C62-4990-B58D-277F31EAD661.jpeg
F28FA3FE-274D-4221-92DC-9AF1001CE50D.jpeg
 楼主| 发表于 2018-6-4 06:16:38 来自手机 | 显示全部楼层
这是气液分离器底结的图
BF6C276F-47D6-4258-A8CB-59D5717423BB.jpeg
发表于 2018-6-4 06:19:09 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有没有别人修过?是不是脏堵?
发表于 2018-6-4 06:23:05 | 显示全部楼层
32米?  你继续   继续  
发表于 2018-6-4 06:49:28 | 显示全部楼层
32米、多大的机子、这么长的管子行吗?
 楼主| 发表于 2018-6-4 06:52:36 来自手机 | 显示全部楼层
bellsouth 发表于 2018-6-4 06:19
有没有别人修过?是不是脏堵?

没修过,买的2手机我装的
 楼主| 发表于 2018-6-4 06:53:22 来自手机 | 显示全部楼层
伟南修理 发表于 2018-6-4 06:49
32米、多大的机子、这么长的管子行吗?

5p吸顶机,,,,
发表于 2018-6-4 07:41:31 | 显示全部楼层
   这修空调不看压力表吗,压力如果比实际电流低的多说明没有堵并且可以继续加氟,如果你开机检测压力表正常或者很高有可能堵了或者管子太长压缩机有点吃不消,总感觉35米管子也没啥事,因为我见过那么长的管子,空调运行正常,管子长了就用的氟利昂多了,只要压力电流都在应许范围以内就可以了。
发表于 2018-6-4 07:53:47 来自手机 | 显示全部楼层
感觉你在加一点试试,你为什么没有定量加呢?
发表于 2018-6-4 08:12:12 | 显示全部楼层
如果管子没有扁了,看现象是缺氟了.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 08:00 , Processed in 0.066954 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表