空调粗管子结霜,到底是不是粗管子扁了,还是缺氟呢?

[复制链接]
发表于 2018-6-4 22:26:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我觉得内机要清洗一下
 楼主| 发表于 2018-6-5 12:59:13 来自手机 | 显示全部楼层
今天过来看,外机不结霜了
 楼主| 发表于 2018-6-5 13:00:19 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
深山老怪 发表于 2018-6-4 15:29
电流也没有,卡个表不就不用瞎猜了,电流不够肯定还得加,过了不就多了。。

电流标准是多少呢?我感觉电流不够
发表于 2018-6-5 14:08:21 | 显示全部楼层
建议你把冷媒放掉,重新抽空定量加氟,记住是定量,手提电子秤是最好的工具,加好以后再结霜,永远都不要想是氟的问题了,因为只有电子秤最准,  粗管结霜,一般多是回气不畅,多为粗管瘪或者室内蒸发器脏,或者内风机风速问题 ,这些都检查一下看看,修好记的来回贴
发表于 2018-6-5 14:21:54 来自手机 | 显示全部楼层
放一放就行,氟多了
发表于 2018-6-5 17:18:07 来自手机 | 显示全部楼层
加多啦,放点吧
发表于 2018-6-5 19:36:45 来自手机 | 显示全部楼层
是不是加氟加多了,或者是你那个粗管堵住了
发表于 2018-6-5 19:47:07 来自手机 | 显示全部楼层
继续加,,,,,,,,,,
发表于 2018-6-5 20:50:26 | 显示全部楼层
唐二藏 发表于 2018-6-5 13:00
电流标准是多少呢?我感觉电流不够

是你感觉过了,你从头至尾没说多少匹,天知道电流多少。。。
发表于 2018-6-5 22:09:45 来自手机 | 显示全部楼层
深山老怪 发表于 2018-6-5 20:50
是你感觉过了,你从头至尾没说多少匹,天知道电流多少。。。

看压缩机都知道啦,