楼主: 2006阿甘

想请问周涛老师,断电,把氟罐给系统连上,平衡氟压, 为什么要这样操作?

[复制链接]
发表于 2018-5-28 21:22:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我测试过,假如系统里面没有冷媒,机组已抽真空。使用液态加注到平衡压的时候,冷媒会偏很多。使用气态加进去,冷媒会缺少非常多。我觉得加注冷媒如果没有称重设备的情况下,使用液态加注到平衡压的一半,一半这个时候开机压力(R22)基本在0.1Mpa-0.2Mpa之间,刚好跳过了低压保护值。再慢慢添加气态/液态冷媒,看排水管出水量或者压缩机回气温度确认是否已添加满。正常情况下,根据经验,正常运行的时候压力是平衡压的一半再偏小一点即可。(平衡压是第一次连接的时候压力,随着加注冷媒,罐子里的平衡压会变低,主要是罐子温度下降了)
都在说定量加,我觉得不同环境不同工况定量加也是无法满足使用需求的。散热环境不好,管道轻微握扁,风轮/内换热器轻微脏/外机翅片腐蚀/冷媒质量等影响也是蛮大的。

发表于 2018-5-28 21:23:17 | 显示全部楼层
haohao8571 发表于 2018-5-28 21:04
我觉得,2位超级版主争论的重点在于制冷系统的基础理论。周老师这个回答确实有些欠妥,给荣老抓到小辫子了 ...

抓住小辫子,用词不当。
发表于 2018-5-28 21:24:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-28 21:41 编辑
jiadianweixiuji 发表于 2018-5-28 20:52
当然周老师的一些方法也并非尽善尽美,例如用万用表测量接收头的脚位的方法我感觉不太准确,再一个就是用万 ...


你越说越片面了!像上面的问题你就被他忽悠和误导了还为他“点赞”。
他的《手把手教你修空调——系列培训课件 》的主题里,很多帖子都是一个问题,或者一件事反复搬弄多次,说话像“讲故事”一样,东拉西扯,根本没有头绪。有的“故事”在不少帖子里反复用上,还会临时编些“新的故事”说说,显得很“幽默”一样。有不少错误误导性的定论,内行的人一看就出了“纰漏”。话都说不好,要谈文笔,那是沾边都达不到。几乎没有一个逻辑和篇幅完整的帖子,文笔的完整性和逻辑性极差。
而且还喜欢攻击别人。本来我很少进该版块,但一次偶尔发现他点名攻击我和lkk(我的占多),到处阴阳怪气,整天就是“二大爷”,说话的口气谁都不如他。
他在同一个时间段里,又无人跟帖插帖下,同一个问题或者话题,甚至一句联系起来的话,他竟连续分多帖,有的连续几页连续发布,几乎有他帖子的地方就存在此种现象,难怪他的帖子数,积分等都是这样得来的!
发表于 2018-5-28 21:28:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-5-28 23:02 编辑
西安周涛 发表于 2018-5-28 15:13
只要系统的压力大于大气压,系统就不会进空气!
这就好比河水不会倒流,水不会自己流向高处一样!


周老师说的 很经典。感谢你为论坛尽心尽力,做出了贡献。。。。

空调电路 (特别是各种保护)要比智能冰箱难。

但是你也不要说修冰箱的 。只要是修冰箱技术能真正过关, 修空调管路 不在话下。

我个人感觉:冰箱维修制冷管道系统,比空调严格的多。
冰箱维修 ,国家规定 每年制冷剂泄漏量不允许超过 3克 。(因为有很多冰箱 充注量都不超过100 克,有的 50至60克)
焊接技术,保压技术,冰堵。 就像你说的 那些倒鸡毛的 ,就会让他脑细胞坏死一片

冰箱加氟精确程度,要比空调 难得多。
冰箱加氟,就拿R 600a制冷剂来说, 多一克,少一克 。制冷效果都不一样。箱体内温度都不一样。

空调夏天加氟就没有那么严格 。多二两,少二两,效果变化不大。
随便找一个空调安装工,都能加氟。加的准不准另是一回事,反正能把客户的钱装进口袋里 。

(空调冬季加氟另当别论, 没有两把刷子,真不行 )

至于定量加氟 ,我觉得只适合 南方地区。
对于东北 零下25度至零下 40度 ,我们山西运城 零下15度至零下 20度  。
空调你就是把阀门打开,跑了的只是很少的气体,冬季气温低,空调系统内的制冷剂,60%都已经变成液体了,
就算是拿2升真空泵都抽两小时,系统内的制冷剂最少还有10%抽不出来。
定量加氟,不适合北方
这都是我亲自试过的 。。。

空调冬季加制冷剂,最好是经验法。 不计系统内 有多少制冷剂。
就像你说的 ,观察外机 结霜均匀 。就是最佳效果 。。。。






发表于 2018-5-28 21:31:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-28 21:58 编辑

荣昌老师的帖子我也基本都读过,学到了很多知识。1KK的帖子我也基本读过确实很不错
空调维修工的工作特点是,夏季太忙太忙,一些实用的经验方法直接用来就能挣钱。行万里路和读万卷书都是知识
我觉的空调维修工特别是刚开始学空调维修的新手学好周老师的维修经验绝对有饭吃
发表于 2018-5-28 21:55:49 | 显示全部楼层
我几年前在家电维修杂志论坛发过一个求助帖,一台格力挂机刚开始制冷效果很好,外机散热器干净,电流也不大,制冷剂也不缺,打到遥控设定温度也能停机,但是用用就会压缩机热保护。因为夏天跑量。没有多花时间守在空调旁,就发了个这样的帖子。有人回答连这种最简单的热保护都修不好,还能跟范冰冰扯上关系的。
发表于 2018-5-28 22:05:53 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-5-28 21:28
周老师说的 很经典。感谢你为论坛尽心尽力,做出了贡献。。。。

空调电路 (特别是各种保护)要比智 ...

冰箱最令人头疼的问题就是冰堵,有时候店里试机几天都是好好的,拉到用户家里几天后又冰堵了
发表于 2018-5-28 22:08:32 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-5-28 20:49
你对这个问题的理解很片面,或者存在误区。
该帖的加氟指的应该是空系统吧,如果系统里还有氟,那就应该 ...

几年前我就试过,系统真空不开机加液,如果加到和钢瓶压力一样,那绝对是偏多的不要不要了,要放掉很多才行
发表于 2018-5-28 22:10:11 来自手机 | 显示全部楼层
热保护,很好修吗?我怎么没发现?
发表于 2018-5-28 22:12:50 来自手机 | 显示全部楼层
zjlzy 发表于 2018-5-28 22:10
热保护,很好修吗?我怎么没发现?

热保护维修绝对考经验,很多时候都是压缩机故障
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 07:59 , Processed in 0.032897 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表