楼主: 2006阿甘

想请问周涛老师,断电,把氟罐给系统连上,平衡氟压, 为什么要这样操作?

[复制链接]
发表于 2018-5-28 18:42:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-28 20:32 编辑
18537402405 发表于 2018-5-28 16:48
不是吧,我觉得周老师说的简单易懂,大家也都不是搞研发的,只要能把氟加好钱赚到手就好了,不管周老师说 ...


任何压力和温度下都存在饱和状态,没有这个前提怎么去谈“饱和”?空调系统“灌饱了”也是饱和。加氟“加到饱和值”是什么概念?还说是“原则”?不计压力数值?不计氟的重量?什么状态下的饱和值?无限制?这是“简单易懂”?请问你在这个问题上理解了吗?懂了什么?“只要能把氟加好”,这样能加好吗?钱能赚到手吗?
“等压力平衡(没有压差)没有了压差,氟就不再流动...........也就是说氟加好了”,如果该空调系统在真空后把压力加到高低压平衡,那不就完蛋了?不信你去试试?会是什么状况?还“说的原理或者啥的对不对那都不重要”???
被他忽悠和误导了,还为他“卖乖”。
发表于 2018-5-28 19:19:59 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得加氟加到和氟罐的平衡压力也不大确且,压力平衡了,就能确保和室外机名牌的标称一样的重量吗
发表于 2018-5-28 20:11:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
18537402405 发表于 2018-5-28 16:48
不是吧,我觉得周老师说的简单易懂,大家也都不是搞研发的,只要能把氟加好钱赚到手就好了,不管周老师说 ...

你真是铁杆涛迷啊。
发表于 2018-5-28 20:16:19 | 显示全部楼层
不说话!吃瓜群众围观看!挣个分!
发表于 2018-5-28 20:24:05 | 显示全部楼层
俺就看看,主要想学一下各位老师的绝招,没想到一股火药味。
发表于 2018-5-28 20:35:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-28 20:51 编辑

周老师的方法很是可以的,平衡了之后周老师继续开机加氟直到加好。为什么有人说不对呢/
周老师在论坛里边发的有关于修空调的内容我几乎都读过,自己觉得收获很大,可以说受益匪浅。很多来自于实践经验的方法可以说非常非常之实用。
可以说能把周老师的经验学会的话起码能保证修好你遇见的百分之八十以上的有故障空调。因为我没听过有关的语音部分所以不敢说能全部学会了周老师的经验,作为我个人来说感觉论坛里边能超过周老师水平的空调维修工不是很多。
发表于 2018-5-28 20:49:41 | 显示全部楼层
jiadianweixiuji 发表于 2018-5-28 20:35
周老师的方法很是可以的,平衡了之后周老师继续开机加氟直到加好。为什么有人说不对呢/

你对这个问题的理解很片面,或者存在误区。
该帖的加氟指的应该是空系统吧,如果系统里还有氟,那就应该叫补加或者补氟吧。
既然是空系统加氟,那就肯定要先将系统真空,真空后停机状态开阀加注。假设是一台挂壁式空调,加注量只不过最多1kg左右。加至高低压压力平衡后,不要说再去开机“继续加氟直到加好”,此时可能就启动不了了!还容得下“继续开机加氟直到加好”???3P以内的空调都有可能加注过量了。即使3P以上的空调也有可能已经过量。不信你今后试试???

评分

参与人数 2威望 +5 幽默 +3 收起 理由
华维国际 + 3 就是不抽空,全液态加到平衡压,也可能过量
北仑(佳顺电 + 2 + 3 很给力!

查看全部评分

发表于 2018-5-28 20:52:52 | 显示全部楼层
当然周老师的一些方法也并非尽善尽美,例如用万用表测量接收头的脚位的方法我感觉不太准确,再一个就是用万用表测量霍尔的方法也不是太好用,。我费了好大的功夫才找到了比较实用的测量接收头和霍尔的方法。其余的关于修空调的方法我觉的非常好,甚至是非常妙。
发表于 2018-5-28 21:04:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-28 21:26 编辑

我觉得,2位超级版主争论的重点在于制冷系统的基础理论。周老师这个回答确实有些欠妥,给荣老抓到小辫子了。实际上,周老师是为了不起的空调制冷元老。至少我觉得周老师很多的经验,包括一些制冷理论是很有效,很对的。
2006阿甘楼主,估计你学习周老师的制冷理论很认真。这次周老师没回答好您这个问题,下次会改正。
发表于 2018-5-28 21:19:13 来自手机 | 显示全部楼层
还有一个问题,周老说变频空调高频时压力低些,低频时压力高些,对此我亲自测试过全新美的变频空调,刚开始低频时低压约0.8mpa,到高频运转时,低压接近0.12mpa。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 07:59 , Processed in 0.034289 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表