想请问周涛老师,断电,把氟罐给系统连上,平衡氟压, 为什么要这样操作?

[复制链接]
发表于 2018-5-28 07:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如题:刚学修空调,看到周涛老师  手把手教你修空调——系列培训课件  https://www.dzdu.com/thread-108933-1-1.html

中写有一个修理心得:  
记得有一年,海信办事处给某网点派活说一台3匹变频柜制冷不好,提醒说;可能是缺氟了....

这个网点的大佬去后说;缺什么**氟,压力高的跟马一样的。

我去后看还真是0.8Mpa的压力,可电流小的要死.....

给压机冷凝器淋水降温,同时断电,把氟罐给系统连上,平衡氟压....
一会上电,开机加氟,没有多少时间就把氟加好了....你再看电流比额定电流大多了(天气热,最高频)压力却比定频空调还要小一点............

我对这个贴子中有不理解的地方,想继续向周涛老师请教:
  想请问你,为什么这个贴子中写“同时断电,把氟罐给系统连上,平衡氟压....”,这样操作有什么意义?为什么必须这样操作?
  
加氟时要非常注意不要把空气加到空调管路内去了,万一客户的空调制冷不好,是由于空调管路内有空气,如果此时把氟罐给系统连上,平衡氟压,那不是把空调管路中的空气灌入了氟罐吗? 还有,客户家的空调一般用了多年,空调管路中的制冷剂难免有污染,如果把氟罐给系统连上,不是会污染氟罐中的氟吗? 如何判断客户的空调管路中已混有空气,必须用真空泵把 空调管路中制冷剂全部抽成真空,重新加注制冷剂?
发表于 2018-5-28 08:36:47 来自手机 | 显示全部楼层
估计是为了减少高压对压缩机的冲击
发表于 2018-5-28 09:43:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-5-28 11:16:44 | 显示全部楼层
全球上门维修 发表于 2018-5-28 09:43
我是没有看懂,加氟过程所反映的是什么问题,管路中混入空气了?那就先停机,全部放掉,空气随制冷剂一起排 ...

  等待大师们的回复。。学习
发表于 2018-5-28 11:24:15 来自手机 | 显示全部楼层
望周老师解答
发表于 2018-5-28 11:54:57 来自手机 | 显示全部楼层
氟多的话肯定要向氟罐里走啊
发表于 2018-5-28 15:13:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2018-5-28 15:20 编辑

只要系统的压力大于大气压,系统就不会进空气!
这就好比河水不会倒流,水不会自己流向高处一样!

杀猪杀屁股,一人一个杀法,只要是方法对,咋杀都行!
加氟的原则就是把氟加到饱和值!
加少了,蒸发器结露不全,可加多了就不太冷了
看看你的压力表,压力上升了,这温度不也上升了吗!

去加氟的罐子里面的氟有液体也有气体,它本身就是饱和体,而系统缺氟肯定压力小于氟罐的压力,氟会自动的由氟罐流向系统,但等压力平衡(没有压差)没有了压差,氟就不再流动...........
也就是说氟加好了!
给系统浇水,那是叫系统降温(降低系统的温度,也就是说降低系统的压力)压差大了,氟流动的速度就快了!

就这么简单,这是最简单的笨办法,可别拿他当经念,人家一定会笑你 冰箱修多啦 不是修空调的

最简单的方法还是抽真空,定量加氟,最省心省力不费氟
发表于 2018-5-28 16:13:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-28 16:31 编辑
西安周涛 发表于 2018-5-28 15:13
只要系统的压力大于大气压,系统就不会进空气!
这就好比河水不会倒流,水不会自己流向高处一样!


该帖本来早想回复的,就是因为楼主点名是问你这个说得听的人都会脸红的“老师”的,所以我在等你的回复再说。
不要认为你自己“咋样”就“得意忘形”了。“加氟的原则就是把氟加到饱和值!”这是自己不懂还误导了别人!你懂什么是“饱和值”吗?饱和值有质量吗?多少为合适呢?你的基础理论和专业知识还得去虚心上上课再说。
“等压力平衡(没有压差)没有了压差,氟就不再流动...........也就是说氟加好了”简直是乱弹琴!一派胡言!
大家千万别听他误导!

评分

参与人数 2威望 +10 收起 理由
华维国际 + 5 个人认为平衡压和饱和值毫无意义
HWX0309 + 5 这是严谨认真的态度!向您致敬!!!

查看全部评分

发表于 2018-5-28 16:48:57 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-5-28 16:13
该帖本来早想回复的,就是因为楼主点名是问你这个说得听的人都会脸红的“老师”的,所以我在等你的回复 ...

不是吧,我觉得周老师说的简单易懂,大家也都不是搞研发的,只要能把氟加好钱赚到手就好了,不管周老师说的原理或者啥的对不对那都不重要!
发表于 2018-5-28 17:48:17 | 显示全部楼层
充注量不是0.4.5左右吗?饱和值应该是个笼统的说法。没有数据可参考
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 09:27 , Processed in 0.067906 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表