求助冰台问题。望师傅们赐教。

[复制链接]
发表于 2018-5-22 11:23:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
笨笨百事可乐 发表于 2018-5-21 20:18
不好意思啊师傅,这句话我没弄明白啊

我意思是说3P过大,适用的冰台比你的大,所以盘管一定比你的多,要把多的盘管塞到小的冰台,当然是塞不下。
 楼主| 发表于 2018-5-22 22:18:42 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-5-22 11:23
我意思是说3P过大,适用的冰台比你的大,所以盘管一定比你的多,要把多的盘管塞到小的冰台,当然是塞不下 ...

那是不是少一点也没关系啊
发表于 2018-5-23 08:53:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
笨笨百事可乐 发表于 2018-5-22 22:18
那是不是少一点也没关系啊

冰台只是一个负载变化不大的系统,况且又是毛细管截流,结成冰块后负载变化更小,短点无所谓。
 楼主| 发表于 2018-5-23 11:29:51 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-5-23 08:53
冰台只是一个负载变化不大的系统,况且又是毛细管截流,结成冰块后负载变化更小,短点无所谓。

师傅还有一个问题想问您,就是连接管的大小对冰台的效果影响大吗?
发表于 2018-5-23 14:59:51 | 显示全部楼层
笨笨百事可乐 发表于 2018-5-23 11:29
师傅还有一个问题想问您,就是连接管的大小对冰台的效果影响大吗?

你问的是高压液管与回气管的管径吧,高压液管10mm,回气管16mm的(5分管),所以冰台裡的管子出冰台转换成16mm的连接。
 楼主| 发表于 2018-5-23 15:45:02 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-5-23 14:59
你问的是高压液管与回气管的管径吧,高压液管10mm,回气管16mm的(5分管),所以冰台裡的管子出冰台转换成1 ...

我的意思就是说,如果16的低压管换成12的会不会有影响,影响大不大
发表于 2018-5-23 16:14:29 来自手机 | 显示全部楼层
回氣管大於蒸發器管都沒問題
 楼主| 发表于 2018-5-23 19:26:40 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-5-23 16:14
回氣管大於蒸發器管都沒問題

如果一样大的话,会有影响吗?
发表于 2018-5-23 19:29:48 | 显示全部楼层
笨笨百事可乐 发表于 2018-5-23 19:26
如果一样大的话,会有影响吗?

计算下来就是16mm的回气管,如果接管不长到无所谓。
 楼主| 发表于 2018-5-23 19:35:16 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-5-23 19:29
计算下来就是16mm的回气管,如果接管不长到无所谓。

连接管大概有10米左右。有影响吗师傅
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 19:39 , Processed in 0.057572 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表