RT809HSE编程器
厂家重新发了台外机过来,不死心的我又重新试机。外温36度,低压11.5MP!电流4.5A,室温27度,出风口15度。汽液分离器从头到尾都没有结霜,只有结满露。我得出的结论是:1毛细管微堵.2氟不纯。
 楼主| 发表于 2018-5-19 23:51:28 | 显示全部楼层
永安家电维修 发表于 2018-5-18 21:25
果断放弃己经晚了,想换压缩机时就放弃还好一点。

有时候放弃也许是最明智的选择。不敢狠心放弃客户的信任,怪我太执着。浪费了大量时间精力。
发表于 2018-5-19 23:52:31 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看看管道有没有扁吧
 楼主| 发表于 2018-5-19 23:55:36 | 显示全部楼层
江涛维修部 发表于 2018-5-19 23:52
看看管道有没有扁吧

机器全部拆开,一目了然,没发现扁的地方。
发表于 2018-5-20 09:14:09 | 显示全部楼层
技术在线之 发表于 2018-5-19 23:51
有时候放弃也许是最明智的选择。不敢狠心放弃客户的信任,怪我太执着。浪费了大量时间精力。

你像我的性格,现在我不哪么执着了,因为我们价值不值钱了。
发表于 2018-5-20 12:26:58 来自手机 | 显示全部楼层
测一下压缩机出气压力