新空调制冷效果不好

[复制链接]
发表于 2018-5-6 21:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
月免1.5P单冷R32制冷剂,刚安装时效果很好,用了二个月后效果不好。用户叫了2个师傅上门检查都说正常。用户不同意。最后找到我,开机试机半小时,室温31度,出风口温度20度。温差11度。效果不好。初步判断:1制冷剂有空气2毛细管微堵3压缩机性能不良。现在已经重新抽空加氟效果一样。定量加氟低压才0.3MP,电流3.5A,细管结霜,直接加到0.9MP,电流5.2A,试机1个小时,出风口20度,室温30度,蒸发器也冷。就是温度拉不下来。有遇到这种情况的吗?请各位大师指教。
发表于 2018-5-6 21:36:13 | 显示全部楼层
定量加的话,压力只有0.3.估计是有堵的地方。
发表于 2018-5-6 22:44:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我遇格力变频35挂机,电流4A就掉到0.5A,至今还没修好
发表于 2018-5-7 08:10:07 来自手机 | 显示全部楼层
lhj314907791 发表于 2018-5-6 22:44
我遇格力变频35挂机,电流4A就掉到0.5A,至今还没修好

是不是堵了
 楼主| 发表于 2018-5-7 21:53:03 | 显示全部楼层
北方的雪人 发表于 2018-5-6 21:36
定量加的话,压力只有0.3.估计是有堵的地方。

新机堵的机率小。堵的话压力会变小。加够了电流也正常。
发表于 2018-5-7 21:57:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-5-7 22:06:49 | 显示全部楼层
技术在线之 发表于 2018-5-7 21:53
新机堵的机率小。堵的话压力会变小。加够了电流也正常。

如果制冷剂没有问题,定量添加了制冷剂,这个压力很低啊,R32制冷剂。
  明显节流过甚。
发表于 2018-5-7 22:09:09 来自手机 | 显示全部楼层
能修好吗?期待分享一下结果!!!
 楼主| 发表于 2018-5-7 22:26:47 | 显示全部楼层
北方的雪人 发表于 2018-5-7 22:06
如果制冷剂没有问题,定量添加了制冷剂,这个压力很低啊,R32制冷剂。
  明显节流过甚。

制冷剂联孚品牌,是按照外机标1010克加注的,细管结霜。低压只有0.3MP。我感觉加了一倍多的制冷剂才达到0.9MP,细管凉过粗管。
 楼主| 发表于 2018-5-7 22:29:12 | 显示全部楼层

好像单冷机没有四通阀吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 03:05 , Processed in 0.059489 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表