楼主: 技术在线之

新空调制冷效果不好

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-5-14 21:06:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
18200979237 发表于 2018-5-8 08:17
我这有台22的老格力,开机半小时后内机进风口27.8出风口11.9都嫌效果不好

不是吧,是不是房间太大?
发表于 2018-5-14 21:32:01 来自手机 | 显示全部楼层
技术在线之 发表于 2018-5-14 21:05
整机打压泡到水里都没见漏。已经排除漏的问题。

打压多少?这种制冷系统氮气打压要差不多40个压,还有压力那么低制冷剂是不是正品?还是铜管有弯死的地方?
 楼主| 发表于 2018-5-14 21:49:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
江江油罗强空调 发表于 2018-5-14 21:32
打压多少?这种制冷系统氮气打压要差不多40个压,还有压力那么低制冷剂是不是正品?还是铜管有弯死的地方 ...

20公斤。泡水不见漏。制冷剂是正品,280元10公斤瓶装的
发表于 2018-5-14 21:55:30 来自手机 | 显示全部楼层
技术在线之 发表于 2018-5-14 21:49
20公斤。泡水不见漏。制冷剂是正品,280元10公斤瓶装的

压力差太多不一定能检到漏,制冷剂感觉价格不贵跟R22差不多
发表于 2018-5-15 11:39:23 来自手机 | 显示全部楼层
要么压机不好,要么制冷剂不纯
 楼主| 发表于 2018-5-18 20:06:10 | 显示全部楼层
更换压缩机后试机一样。不是压缩机问题。更换相同毛细管不结霜了,但是效果更差。果断放弃。
发表于 2018-5-18 20:54:06 来自手机 | 显示全部楼层
新机子,可能效果就只能那样了,设计可能就不行,如果外机散热不是非常好,温差10度可以了。旺季不要搞这些问题,浪费你宝贵时间。
发表于 2018-5-18 21:25:27 | 显示全部楼层
技术在线之 发表于 2018-5-18 20:06
更换压缩机后试机一样。不是压缩机问题。更换相同毛细管不结霜了,但是效果更差。果断放弃。

  果断放弃己经晚了,想换压缩机时就放弃还好一点。
发表于 2018-5-18 21:27:01 | 显示全部楼层
技术在线之 发表于 2018-5-18 20:06
更换压缩机后试机一样。不是压缩机问题。更换相同毛细管不结霜了,但是效果更差。果断放弃。

我就想问 是不是后来开鉴定换机了?
发表于 2018-5-18 21:52:38 | 显示全部楼层
有没有可能是管子扁掉的呢?
    大师们来分析一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 03:05 , Processed in 0.074671 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表