楼主: 陈万强盛

新装冻库及加氟, 大师看看正常不?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-4-4 19:22:23 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2018-4-4 17:04
用什麽品牌膨胀阀?

丹佛丝 4号芯
 楼主| 发表于 2018-4-4 19:24:10 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-4-4 16:51
你的低压是0.6bar,而我计算出的是0.98bar,怎么是“正常的”?难怪膨胀阀“全部起霜”。

请问版主 是什么问题 制冷剂少了吗
发表于 2018-4-4 21:49:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

8P制冷量约4.7KW,设置温度-20度,正确应该是用DANFOSS 3号芯,4号是大了点,但因为你冷凝器过大了,反而3号变成不匹配了。
 楼主| 发表于 2018-4-10 19:29:06 来自手机 | 显示全部楼层

新装冻库加氟

请假各位大师傅 新装冻库65立方 配比泽尔8P 主机 风冷 看过版主你帖子 加氟膨胀阀调到中间位置 不乱调 加氟加到回气管结霜 压力始终不起来 比如库温-18度 表的压力只有0.6公斤膨胀阀起霜  回气结霜 在加压缩机都结霜了 这种是不是应该调节膨胀阀呢 谢谢大师指点
IMG_8340.JPG
IMG_8296.JPG
发表于 2018-4-10 19:31:54 来自手机 | 显示全部楼层
制冷正常就行了呗。加制冷剂时把蒸发器风扇停了,加到回气管结霜就行了呗。
发表于 2018-4-10 19:40:07 来自手机 | 显示全部楼层
冷风机多大的
 楼主| 发表于 2018-4-10 20:04:36 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-4-11 06:21 编辑

好像是DD60
膨胀阀 阀芯是4号
发表于 2018-4-10 20:31:04 来自手机 | 显示全部楼层
4号没什么问题
发表于 2018-4-10 20:34:40 | 显示全部楼层
什么制冷剂   
 楼主| 发表于 2018-4-10 20:39:50 来自手机 | 显示全部楼层
R22 现在就是不知道是不是膨胀阀没调好