楼主: 陈万强盛

新装冻库及加氟, 大师看看正常不?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-4-3 20:21:08 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
东方追梦 发表于 2018-4-3 17:29
不知道你是哪里的,教教我好吗

我都是泡论坛 和请教各位师傅 慢慢摸索中
发表于 2018-4-4 11:28:46 | 显示全部楼层
冷风机安装太靠近库板了,一般至少距离一个风机直径的距离,否则容易造成短循环,环境温度几度?
 楼主| 发表于 2018-4-4 11:41:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
离库板有30公分 库温-16度 制冷剂R22 压力0.6 bay
发表于 2018-4-4 12:02:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2018-4-4 12:05 编辑
陈万强盛 发表于 2018-4-4 11:41
离库板有30公分 库温-16度 制冷剂R22 压力0.6 bay


你的冷风机的风扇直径只有30公分?还有环境温度几度?
 楼主| 发表于 2018-4-4 12:40:51 来自手机 | 显示全部楼层
风机直径大概50公分 我这里环境温度大概20 度 库温-16 低压压力 0.6bay 现在膨胀阀全部起霜 正常吗 膨胀阀我没冻过  62立方 用比泽尔 8.2P 膨胀阀芯4号 风冷
发表于 2018-4-4 14:37:08 来自手机 | 显示全部楼层
换个3号的阀芯,再加点冷剂,看看吧,感觉蒸发器和膨胀阀配的不匹配
发表于 2018-4-4 15:13:51 | 显示全部楼层
陈万强盛 发表于 2018-4-4 12:40
风机直径大概50公分 我这里环境温度大概20 度 库温-16 低压压力 0.6bay 现在膨胀阀全部起霜 正常吗 膨胀阀 ...

R22制冷剂,库温-16度,此时的蒸发温度约为-21度左右,对应R22的压力约为0.236MPa绝压=0.136MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力约为0.1MPa(约合1kg或0.98bar)表压左右。
当库温稳定在0度以下时,整个系统最开始出现结霜的是膨胀阀的出口管路,然后逐渐延伸到蒸发器,最后才是回气管,到压缩机的吸气阀为止。正常情况下膨胀阀的伞形阀盖,进口螺帽及进口侧是不能结霜的。
 楼主| 发表于 2018-4-4 16:31:19 来自手机 | 显示全部楼层
版主你好 压力正常 就是膨胀阀全部起霜 回气阀门挂霜 正常吗 膨胀阀没调过
发表于 2018-4-4 16:51:58 | 显示全部楼层
陈万强盛 发表于 2018-4-4 16:31
版主你好 压力正常 就是膨胀阀全部起霜 回气阀门挂霜 正常吗 膨胀阀没调过

你的低压是0.6bar,而我计算出的是0.98bar,怎么是“正常的”?难怪膨胀阀“全部起霜”。
发表于 2018-4-4 17:04:10 | 显示全部楼层
陈万强盛 发表于 2018-4-4 12:40
风机直径大概50公分 我这里环境温度大概20 度 库温-16 低压压力 0.6bay 现在膨胀阀全部起霜 正常吗 膨胀阀 ...

用什麽品牌膨胀阀?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 13:11 , Processed in 0.055491 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表