新装冻库及加氟, 大师看看正常不?

[复制链接]
发表于 2018-4-3 11:42:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-4-11 06:36 编辑

膨胀阀起霜 库温-16 回气压力 0.6  回气管结霜到阀门 正常吗 高压9公斤 库内没放货物
IMG_8296.JPG
 楼主| 发表于 2018-4-10 19:29:06 来自手机 | 显示全部楼层

新装冻库加氟

请假各位大师傅 新装冻库65立方 配比泽尔8P 主机 风冷 看过版主你帖子 加氟膨胀阀调到中间位置 不乱调 加氟加到回气管结霜 压力始终不起来 比如库温-18度 表的压力只有0.6公斤膨胀阀起霜  回气结霜 在加压缩机都结霜了 这种是不是应该调节膨胀阀呢 谢谢大师指点
IMG_8340.JPG
IMG_8296.JPG
发表于 2018-4-10 19:31:54 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷正常就行了呗。加制冷剂时把蒸发器风扇停了,加到回气管结霜就行了呗。
 楼主| 发表于 2018-4-10 20:39:50 来自手机 | 显示全部楼层
R22 现在就是不知道是不是膨胀阀没调好
发表于 2018-4-11 06:32:13 | 显示全部楼层
陈万强盛 发表于 2018-4-10 19:29
请假各位大师傅 新装冻库65立方 配比泽尔8P 主机 风冷 看过版主你帖子 加氟膨胀阀调到中间位置 不乱调 加氟 ...

不要乱说!我可没有说“加氟加到回气管结霜”!!!我在什么地方,哪个帖子里说过这种离谱的话???加氟就要“加到回气管结霜”???那压缩机不就完蛋了???!!!你自己看看压缩机的机体上霜都结成什么样了?瞎搞!!!
发表于 2018-4-3 13:48:41 来自手机 | 显示全部楼层
啥制冷剂?
 楼主| 发表于 2018-4-3 13:50:13 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2018-4-3 13:48
啥制冷剂?

制冷剂是 22
 楼主| 发表于 2018-4-3 13:52:15 来自手机 | 显示全部楼层
这种压力表看不到很清楚
image.jpg
发表于 2018-4-3 14:07:48 | 显示全部楼层
虽然我不懂  还是要回复
发表于 2018-4-3 14:21:36 | 显示全部楼层
陈万强盛 发表于 2018-4-3 13:52
这种压力表看不到很清楚

压力表很清楚,就是没动静。?没接管?
 楼主| 发表于 2018-4-3 14:29:57 来自手机 | 显示全部楼层
没接管 接到低压上 -18度 大概0.5压力
发表于 2018-4-3 14:39:34 | 显示全部楼层
陈万强盛 发表于 2018-4-3 14:29
没接管 接到低压上 -18度 大概0.5压力

可能偏多。
发表于 2018-4-3 17:16:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-4-3 17:29:13 | 显示全部楼层
不知道你是哪里的,教教我好吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 13:31 , Processed in 0.093026 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表