发表于 2018-2-10 17:59:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
根据你的描述,这个内机风机不是电子调速的,如果不是电子调速的,那电压160就不正常了。这种调速的电机,在高中低三挡变换的时候,应该可以听到继电器吸合的声音,如果听不到,那估计就是在一个档位上没有变化。可以调到送风模式试试,或者直接外接电源线排除一下。
 楼主| 发表于 2018-2-10 18:55:38 | 显示全部楼层
thx8133 发表于 2018-2-10 17:59
根据你的描述,这个内机风机不是电子调速的,如果不是电子调速的,那电压160就不正常了。这种调速的电机, ...

这个风机工作时在线测量电压在150v左右   是有点不正常。
在送风模式 可以听到继电器工作声音,所以排除继电器问题。
在风机工作时  我在出风口仔细听声音  切换风低时 也有变化  就是很微小。
风机我用加电容直接上电 可以高速转动,也可以排除风机问题。
现在就是这个电压 上不去,头疼啊    。。
 楼主| 发表于 2018-2-10 19:10:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
运城向荣电子 发表于 2018-2-10 17:39
不知道楼主 是不是维修工。我觉得 你连空调抽头电机调速最最基本的都 弄不明白。

抽头电机调速 ,电机永 ...

是修理工啊  一开始以为问题简单  按正常检查更换,但问题依然存在,
修来修去  考虑的就多了   越修越乱。
发表于 2018-2-10 21:47:10 来自手机 | 显示全部楼层
量一下风机电容不行吗
发表于 2018-2-10 22:24:42 来自手机 | 显示全部楼层
yls1972 发表于 2018-2-10 18:55
这个风机工作时在线测量电压在150v左右   是有点不正常。
在送风模式 可以听到继电器工作声音,所以排除 ...

修好了没?怎么还在纠结于这些呀?把风机接头拔开,测150v能上升到220v,就是风机的问题,还是150Ⅴ的话,就是板上电路问题。。。
不过你这情况,十有八九是电机问题。但这个问题俺认为不是电机坏了,而是,电机接错线了
 楼主| 发表于 2018-2-10 22:32:59 | 显示全部楼层
老山顶制冷 发表于 2018-2-10 21:47
量一下风机电容不行吗

第一个检查的就是电容 正常,2uf  。。
 楼主| 发表于 2018-2-10 22:41:11 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2018-2-10 22:24
修好了没?怎么还在纠结于这些呀?把风机接头拔开,测150v能上升到220v,就是风机的问题,还是150Ⅴ的话 ...

谢谢师傅了,由于机子太老了 不好找板子  02年的。
下面再检查接线路,这个机子是移机过来的,不排除这个问题。


发表于 2018-2-10 22:59:16 | 显示全部楼层
看看电路板到风扇继电器前端的线路有没有虚焊,虚接。
  实在不行换个通用板拉倒。够费劲的。
发表于 2018-2-11 12:05:00 来自手机 | 显示全部楼层
那就是霍尔原件的问题了
发表于 2018-2-11 13:13:59 来自手机 | 显示全部楼层
室内风机可能损坏了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 07:21 , Processed in 0.055836 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表