空调内机风量问题。。。

[复制链接]
发表于 2018-2-9 22:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天检修一台老华宝的定频35机子,现象是制热时内风机的风量太小,几乎听不到吹风的声音。就像低风档一样,按遥控器高档,
风量没有大的变化。打开内机检查盘管温度正常  在53度左右。检查内机管温阻值正常  在15k左右,随着温度变化,温度变低阻值变大。
检查风机工作时 有交流电压150左右。认为是风机电容不良,把电容从板子上焊下来,测量电容量2uf 也是正常。跟着开始检查风机电阻 260  230   623 应该正常的吧?下面检查板子上的 3个风量控制继电器 也没发现断路。在开机时 我靠在内机出风口 仔细听风量的声音变化, 从低风量到高发量 也有一点变化 只是很不明显,如果不是用心听根本感觉不到风量的变化。。检查到这里都不知道再检查什么了,但是故障现象很明显的。。忙了一下午了 郁闷啊。。请 有解决这种问题的师傅 给我指导指导啊。。。谢谢了!!!!
发表于 2018-2-9 22:46:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2018-2-9 22:48 编辑

制热,管温达不到原机内定温度是不会吹高风的。
停机,试下只送风,不就知道了。
发表于 2018-2-9 22:48:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
检测光耦可控硅,以及相关控制电路
发表于 2018-2-9 22:50:04 | 显示全部楼层
模式调成送风状态再各档试试风量有无变化
发表于 2018-2-9 23:12:26 来自手机 | 显示全部楼层
我总觉得电压不对,电机阻值也不对
发表于 2018-2-9 23:21:50 来自手机 | 显示全部楼层
有一种元件叫霍尔
 楼主| 发表于 2018-2-9 23:27:41 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2018-2-9 22:46
制热,管温达不到原机内定温度是不会吹高风的。
停机,试下只送风,不就知道了。

内机盘管都在53左右了  是达到送高风量的条件的。。
送风模式 也是一样  没有明显的高风量现象。。
 楼主| 发表于 2018-2-9 23:31:41 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-2-9 22:48
检测光耦可控硅,以及相关控制电路

没找到 光藕可控硅啊。。。
再说  这种继电器控制风量的电路 不知道有没有可控硅的?
 楼主| 发表于 2018-2-9 23:32:56 | 显示全部楼层
秋之雨 发表于 2018-2-9 22:50
模式调成送风状态再各档试试风量有无变化

送风模式  也是一样问题,风量始终在小风量档。。
 楼主| 发表于 2018-2-9 23:35:01 | 显示全部楼层
电子就业 发表于 2018-2-9 23:12
我总觉得电压不对,电机阻值也不对

电压没问题的  228v左右。
要说风机阻值  也是在范围内  不应该这样的。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 09:10 , Processed in 0.062366 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表