电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: yls1972

空调内机风量问题。。。

[复制链接]
发表于 2018-2-10 12:34:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
把板子上的3个小继电器换掉试试。
发表于 2018-2-10 12:58:45 来自手机 | 显示全部楼层
应该检查一下霍尔
 楼主| 发表于 2018-2-10 13:46:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

是那个元器件啊?
 楼主| 发表于 2018-2-10 13:59:22 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-2-10 09:07
看不到你的电机,你说的可能是  抽头调速的 电机吧!!

抽头调速的 没有光耦可控硅

手动一下风轮  转动很灵活  没有一点发卡现象。
现在就是风机工作时,测量一下在路电压是150v左右。
问题估计就在这里。
发表于 2018-2-10 15:17:32 来自手机 | 显示全部楼层
确定你修之前没有人修过吗?氟不适合内风机也没为的
 楼主| 发表于 2018-2-10 16:00:15 | 显示全部楼层
blg98761 发表于 2018-2-10 15:17
确定你修之前没有人修过吗?氟不适合内风机也没为的

送风模式下  也是这样的  。
发表于 2018-2-10 17:11:48 来自手机 | 显示全部楼层
抽头风机,电压分配一般是由电机相应绕组阻值决定,但线端电压一定是220Ⅴ的。你在测试时,高不管高中低速,继电器出的线压都应在220V左右。如果达不到,测继电器静触脚220端,当然也可以把风机接线端拔开,再开机测接子端,看能否有220v,有,基本是风机,没有,则是继电器前的电路问题。此时从继电器一路反查至板子保险管之间,包括印制基板(铜箔),在这段电路中,不管哪一点哪一相连元件的引脚,与N线都要是220v才正常的!额,先放下那些乱七八糟的想法吧。记佺,继电器控制的抽头电机,不管高中低速,其相应冈速的端电压,都是市电压的。诶,好吧。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
运城向荣电子 + 2 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2018-2-10 17:21:24 来自手机 | 显示全部楼层
冷凝器脏不‘
发表于 2018-2-10 17:39:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-2-10 17:54 编辑

不知道楼主 是不是维修工。我觉得 你连空调抽头电机调速最最基本的都 弄不明白。

抽头电机调速 ,电机永远是 220v电压。
只是 加在电机 不同的绕组上面。
改变电机的绕组圈数,从而改变电机的转速。

不管是 继电器接通哪一个抽头,永远是是220v电压供给 电机。

要是你说的是  150v 电压,那么请你 检查板子上面继电器触点上面的电压是否正常。

这都是空调维修基础知识 。


要是你还弄不明白,说明你与家电维修无缘 .......



QQ图片20180205175103.png
发表于 2018-2-10 17:50:08 来自手机 | 显示全部楼层
yls1972 发表于 2018-2-10 12:08
现在问题就是怎么把电压弄上去?请指教一下。。

电压太低只能加稳压器,动手前查一下压缩机防止徒劳无功
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 07:21 , Processed in 0.059182 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表