楼主: 刘晟之

求助荣昌制冷版主,冷库降温慢

[复制链接]
发表于 2018-1-23 10:57:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
刘晟之 发表于 2018-1-23 10:33
师傅,现在机组运行工况是这样
荣版主,库温现在是达到要求了,压力对吗
图片拍时很清楚发出去就不清 ...

先问你:膨胀阀的调节杆在什么位置上?必须按我前面说的做好,并运行稳定后,再把各项工况报告出来,才能对照分析和判断!!!
膨胀阀的伞形阀帽上在任何情况下都不得有结霜现象出现!
压缩机机体的任何部位,在任何情况下,都不得有结霜现象出现!
最后这张(图5),压缩机的吸气端(低压端)已经结了霜,这是不允许的!不正常的!说明两个问题:不是膨胀阀的开启度过大就是系统加多了制冷剂。
库温-11.3度,按-11度计算,此时的蒸发温度为-16度,对应的压力约为0.285MPa绝压=0.185MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力约在0.13MPa(约1.3kg)左右。
库温-18.2度,按-18度计算,此时的蒸发温度为-23度,对应的压力约为0.218MPa绝压=0.118MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力约在0.08MPa(约0.8kg)左右。
环温约16度,冷凝温度比风冷式冷凝器高8~15度,取中间值高12度,那就是28度左右,对应的压力约为1.132MPa绝压=1.032表压(约合10kg/cm2多一点)。
 楼主| 发表于 2018-1-23 18:59:53 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-23 19:42 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-1-23 10:57
先问你:膨胀阀的调节杆在什么位置上?必须按我前面说的做好,并运行稳定后,再把各项工况报告出来,才能 ...


谢谢荣师父,一直在忙没能及时回复,客户说冷库里有二十吨货,经协商暂时用先,我有问过,膨胀阀没人动过,安装调试时也没有动
客户说以前也是回气管与压缩机结很厚的冰,这样使用安全吗,可能是客户不省得花钱吧,就说暂时用着
发表于 2018-1-23 19:44:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 lkk 于 2018-1-23 19:48 编辑
刘晟之 发表于 2018-1-23 18:59
谢谢荣师父,一直在忙没能及时回复,客户说冷库里有二十吨货,经协商暂时用先,我有问过,膨胀阀没人动 ...




我是不晓得内地的作法,我这裡排管冷冻库的回气管没有不结霜的,结到压缩机吸气管也是稀鬆平常的事,结霜不代表液击,有回气过热度,结霜也是正常的,不结霜还会被说成冷媒不足,偷工减料。 ;
发表于 2018-1-23 20:31:16 | 显示全部楼层
刘晟之 发表于 2018-1-23 18:59
谢谢荣师父,一直在忙没能及时回复,客户说冷库里有二十吨货,经协商暂时用先,我有问过,膨胀阀没人动 ...

我所经历和看到的,或者在各大型制冷机厂培训学习要求的,在冷库类制冷系统中,当库温在0度以上时,整个系统的任何部位都不得有结霜现象出现,否则蒸发压力就低了,制冷量就小了,制冷降温就慢了。
只有当库温稳定在0度以下时,系统最开始出现结霜的是膨胀阀的出口管段,然后逐渐延伸至蒸发器,在蒸发器全部结满霜后,最后才是回气管,到压缩机的吸气阀为止。哪怕是在寒冷的气温下,正常的结霜只会到吸气阀根部的法兰处,也是系统在正常运行下结霜的自然“分界线”。
压缩机机体的任何部位,在任何情况下,都不得有结霜现象出现!否则就会使压缩机的运转温度或油温过低,有油泵的压缩机会使油压跌落,不仅影响润滑性能,还会使卸载装置失灵,损坏机件等。
 楼主| 发表于 2018-1-23 22:09:13 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-1-23 20:31
我所经历和看到的,或者在各大型制冷机厂培训学习要求的,在冷库类制冷系统中,当库温在0度以上时,整个 ...

谢谢荣版主,应客户要求达到温度即可,再调试不给报酬,我也放弃了
发表于 2018-1-23 22:26:22 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-1-22 13:48
低压是负压吗?我没看错啊,低压是正压呀(约0.07MP~0.08MP),是不是膨胀阀配大了信不信由你,本大师攻无不克 ...

这次没灵
发表于 2018-1-24 09:02:24 | 显示全部楼层

谁也没想到楼主会来这招关机拍照啊,这比关门放狗咬人还厉害,有时候大师也会对刚出道的小鬼没辙。
 楼主| 发表于 2018-1-24 21:10:25 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-1-24 09:02
谁也没想到楼主会来这招关机拍照啊,这比关门放狗咬人还厉害,有时候大师也会对刚出道的小鬼没辙。

都怪我,本想快速帮客户搞定,没想到这样,不过学习到很多冷库知识
发表于 2018-1-25 08:03:52 | 显示全部楼层
学习了,受益多多。
发表于 2018-1-25 09:02:19 | 显示全部楼层
可以试一下除霜,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 10:42 , Processed in 0.058662 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表