要造个冷库 6.4米乘3.5乘3米,关于选压缩机和蒸发器,请大神给个建议

[复制链接]
发表于 2018-3-10 10:13:53 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
库温零下18度时,低压在0.05Mpa到0之间比较好。我看你的压力好像到负压了,不知道对压缩机寿命有没有影响。
发表于 2018-3-10 10:21:12 | 显示全部楼层
daling303030 发表于 2018-3-10 10:07
为什么这么纠结,就是因为,同时造了两台库,大小一样,机组配置 管路长度一样,那台库的运行时间只有6分 ...

既然膨胀阀已经基本调整在中间位置上了,而低压压力与当时库温下蒸发温度的对应压力相距较大的话,那就是系统中的制冷剂仍然不足,或者是膨胀阀的阀芯换小了,与机组的功率不相配。
根据图示的结霜情况及低压压力,还是先再补加些制冷剂试试吧,只要在压缩机机体不结霜的前提下,提高低压压力,加大制冷量。

 楼主| 发表于 2018-3-10 10:43:07 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是的 我也是想先加冷剂 提高压力 ,加后,继续更新工况效果
发表于 2018-3-10 10:54:51 来自手机 | 显示全部楼层
再补点制冷剂,看压力会不会升,不过压缩机运行时不要上霜哦。
发表于 2018-3-10 21:50:41 | 显示全部楼层
觉得29楼的话可行,简单又不用成本钱,很多理论也包含在里面,试试也不会亏了,加雪种先是要钱的,停一个冷凝风扇试试。
发表于 2018-3-16 11:15:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-3-16 11:40 编辑

如果要用8P的话,8*0.58KW=4.64KW,R-22用双膨胀阀 DANFOSS TEX2 2号芯


这是我给你的建议是双膨胀阀2号芯(TEX2),你怎麽搞成3号芯?更不用说4号芯,难怪高压太低,压差不足,换成2号芯吧,一切就都OK了。
冷凝器好像是风冷的,冷凝器散热量=4.64*(1+1/1.12)*1.3=11.4KW,冷凝器用FN-43型。
发表于 2018-3-16 12:58:00 来自手机 | 显示全部楼层
厂家给配的冷凝器应该比Lkk大师说的大
发表于 2018-3-17 10:28:24 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2018-3-16 12:58
厂家给配的冷凝器应该比Lkk大师说的大

厂家一般配多大的?
发表于 2018-3-17 11:19:56 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-3-17 10:28
厂家一般配多大的?

一般8匹,成套机组回来都是配的60平方左右的
发表于 2018-3-17 11:44:37 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2018-3-17 11:19
一般8匹,成套机组回来都是配的60平方左右的

你这套8p机组是按-18c的库温配的吧,-23~25c的雪糕库就应按青老师的配准确点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 18:05 , Processed in 0.055701 second(s), 2 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表