楼主: daling303030

要造个冷库 6.4米乘3.5乘3米,关于选压缩机和蒸发器,请大神给个建议

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-3-9 09:06:56 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-3-9 09:33 编辑

调节杆从拧死,退了3圈 库温-17 .低压压力变化不大,昨天加药水时,从低压吸入端,加的,看到法兰起霜,就停止了
因为调节杆已经动过了,为了更确切一点,我从拧死,退了三整圈,
库温,设定是-14到-18,实时温度在-16样子,
低温压力在这-14  到-18库温中,压力变化不大
发表于 2018-3-9 09:38:36 | 显示全部楼层
daling303030 发表于 2018-3-9 09:06
调节杆从拧死,退了3圈 库温-17 .低压压力变化不大,昨天加药水时,从低压吸入端,加的,看到法兰起霜,就 ...

同你说话很累!
我要求的,所问你的是膨胀阀的调节杆应调整在中间位置上,而你却说“从拧死,退了3圈”,是中间位置吗???
 楼主| 发表于 2018-3-9 09:50:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣版,调节杆已经被拧动过了,我也无法确定在什么位置,只能先拧死,往外退来确定
发表于 2018-3-9 10:06:18 | 显示全部楼层
daling303030 发表于 2018-3-9 09:50
荣版,调节杆已经被拧动过了,我也无法确定在什么位置,只能先拧死,往外退来确定

很简单的动作,从顺时针拧死到逆时针开(退)到底总共多少圈,中间的圈数(一半)不就出来了吗?
 楼主| 发表于 2018-3-9 10:08:47 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-3-9 10:27 编辑

丹佛斯的调节杆 不能持续往外退的,它是没有并帽螺丝压住的,所以我只能按照先往里面顶死,往外退来记录开度,让两路膨胀阀在同一个开度上!
图4和图5是老式的膨胀阀
IMG_20180309_100441.jpg
IMG_20180309_100435.jpg
IMG_20180309_100426.jpg
101437tpcovcpnhsoeokvs.jpg
101445pu26fa6n7eb70pcp.jpg
发表于 2018-3-9 10:33:58 | 显示全部楼层
daling303030 发表于 2018-3-9 10:08
丹佛斯的调节杆 不能持续往外退的,它是没有并帽螺丝压住的,所以我只能按照先往里面顶死,往外退来记录开 ...

这并不是“新式”或者“老式”之说,而是角式和直通式之分。图1~3是角式的,图4和图5是直通式的。
角式的可以把退出的阀杆从拧死到图2最大退出螺纹为止的总圈数除2就是中间圈数了。
 楼主| 发表于 2018-3-10 09:10:01 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-3-10 10:06 编辑

试了一下一个旧的tex2 从挂住到宁死共8圈,那我就按4来调了,调好后下午运转几次看看 再做调整
3月10日从昨天上午调整膨胀阀开度到中间位置后运行24小时左右了,每次运转时间和前天基本一样在每次13 14分钟,运行压力如下图。环境温度5度左右,接下来是继续开大膨胀阀还是加r22
继续 求教 荣版 LKK 及各路大神,争取将机组调至最佳,也给后续的坛友上个作业报告!
图片来了了

没说当时的实际库温,发图和低压压力都说明不了问题!!!   荣昌制冷
IMG_20180310_084259.jpg
IMG_20180310_084303.jpg
IMG_20180310_084307.jpg
IMG_20180310_084317.jpg
IMG_20180310_084314.jpg
发表于 2018-3-10 09:58:05 来自手机 | 显示全部楼层
降温没问题就行了呗,低压好像到0以下了, 气温升高了,低压说不定就上来了,或者停一个冷凝风扇试试。
发表于 2018-3-10 10:03:42 | 显示全部楼层
daling303030 发表于 2018-3-10 09:10
试了一下一个旧的tex2 从挂住到宁死共8圈,那我就按4来调了,调好后下午运转几次看看 再做调整
3月10日从 ...

既然膨胀阀已经基本调整在中间位置上了,那就不要再纠结膨胀阀的事了,不要再“开大还是开小”了,以后做到也不要随便调动它就是了。膨胀阀后面加的那两只截止阀在运行中都要开到底(开足)。
膨胀阀只有在这种状态下(阀杆在中间位置)反应出的工况才是当时的实际工况,才能根据此工况对系统做出分析判断。否则将会造成误判。
在以后系统的运行中,只要注意系统是否存在泄漏,天热时高压压力是否会过高,运行电流是否超高,压缩机是否有异常声响,压缩机的油位是否正常,机体高低压测的运转温度是否正常等。最关键的是:当时库温下蒸发温度的对应压力与低压压力是否对应或接近?这才是衡量系统运行以及压缩机的效率是否正常的标志。
 楼主| 发表于 2018-3-10 10:07:04 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2018-3-10 09:58
降温没问题就行了呗,低压好像到0以下了, 气温升高了,低压说不定就上来了,或者停一个冷凝风扇试试。

为什么这么纠结,就是因为,同时造了两台库,大小一样,机组配置 管路长度一样,那台库的运行时间只有6分钟,保温时间,基本差不多,所以有调整的空间。
就像 荣版说的,把所有配置拼起来,不能说装起来了,就是造好了。真的"造好了“是各项指标完美 才是完美
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 18:05 , Processed in 0.065525 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表