楼主: daling303030

要造个冷库 6.4米乘3.5乘3米,关于选压缩机和蒸发器,请大神给个建议

[复制链接]
发表于 2018-1-16 15:07:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
daling303030 发表于 2018-1-16 11:19
荣版主好,沈阳谷轮现在有好几个厂子,生产的,哪个比较正宗,
有沈阳谷轮科技  
  沈阳谷轮冷冻机有限 ...

选用沈阳谷轮冷冻机有限公司的好,这是沈阳冷冻机厂最先引进的品牌产品生产技术。
 楼主| 发表于 2018-1-16 15:32:46 | 显示全部楼层
好的,荣版,
 楼主| 发表于 2018-3-7 16:02:36 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 daling303030 于 2018-3-7 16:08 编辑

冷库造好了
发表于 2018-3-7 16:10:08 | 显示全部楼层

关键是要把试机的效果介绍出来,才知道系统的配置是否合理?运行是否正常?冷库是否真正“造好了”。
 楼主| 发表于 2018-3-7 16:24:52 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-3-7 16:45 编辑

图来了 问题也有  设定温度零下14  到零下18 到零下14度启动后运行时间偏久 要16分钟左右
现在发现的问题是 运行时间要16 18分钟,停机保温时间,2小时50分,到3小时20分钟左右,膨胀阀用的TX2  安装师傅拿错了,帮我用的4号芯, 明后天让他过来换个芯子看看, 荣版,我想用3号芯,差不多吧,
运行压力 高压 低压,在上面的图片显示了。朋友有套一样的冷库  货量一样,尺寸大小,系统配置一样,运行时间在6分钟左右,保温再启动时间2小时30分左右,阀芯用的3号,。所以我认为我的库有调整改进空间。
库内蒸发管 有个问题,两组管路,到回管段 结霜情况 不同,一组有4排管路无起霜,另一组 有8排管 路无霜。
请各位赐教
mmexport1520410507401.jpg
IMG_20180306_170534.jpg
mmexport1520410314589.jpg
IMG_20180306_170256.jpg
IMG_20180306_170433.jpg
mmexport1520410326622.jpg
mmexport1520410323056.jpg
发表于 2018-3-7 16:44:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-3-7 16:58 编辑
daling303030 发表于 2018-3-7 16:24
图来了 问题也有  设定温度零下14  到零下18 到零下14度启动后运行时间偏久 要16分钟左右


从图3看出,两只膨胀阀的工作不正常!阀体和伞形阀帽上都结了霜,低压压力很低,说明阀的开启度过小,调节杆没有在中间位置上,应该首先把这个问题处理好,再判断决定该用几号阀芯。膨胀阀后的出液管也应该保温好。
如果把膨胀阀的调节杆调整至中间位置上后,压缩机的机体上会结霜,那就说明系统中的制冷剂加多了。库温在0度以下时,结霜的程度只能到图4的位置状态。
库温越低时,制冷量越小,温度下降的速率会越慢,这是正常的反应现象。
 楼主| 发表于 2018-3-7 17:13:01 来自手机 | 显示全部楼层
好的 明后天 调整一下
发表于 2018-3-7 21:02:55 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀出液管没保温。
 楼主| 发表于 2018-3-9 08:37:04 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-3-9 08:47 编辑

丹佛斯膨胀阀芯换了3号芯,加了两个截止阀,膨胀阀后端做了保温,加了点R22,运行时间从原来的16 17缩短了5  6分钟,可低压表压力还是偏低,环境温度5度 ,阀结霜情况如下图,运行压力也在下面的图片里。
接下来 是继续加R22还是继续增大膨胀阀??
图片如下图
IMG_20180309_080851.jpg
IMG_20180309_080903.jpg
IMG_20180309_080847.jpg
IMG_20180309_080844.jpg
发表于 2018-3-9 08:51:04 | 显示全部楼层
daling303030 发表于 2018-3-9 08:37
丹佛斯膨胀阀芯换了3号芯,加了两个截止阀,膨胀阀后端做了保温,加了点R22,运行时间从原来的16 17缩短了5  ...

膨胀阀的调节杆是调整在中间位置上吗?此时实际的库温多少?低压压力是随库温而变动的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 18:05 , Processed in 0.071070 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表