关于冬天制热压力忽高忽低

[复制链接]
发表于 2018-1-16 15:20:07 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
11楼正解,本人赞同
发表于 2019-12-31 10:42:59 | 显示全部楼层
家电学习2 发表于 2018-1-13 11:00
我也是遇到这样的情况,找不到原因。放了充,充了放,一罐氟快败坏完了。该清理的 都以清理。还是不好。最 ...

我也是的,刚给别人安装的新机不制热了,测压力为0,加氟后升到1.5后退了回来,退到1.0不退了,铜管热不烫手,工作一会化霜工作,压力下降到0,随即打开加氟,加到0.7时四通阀啪的一声,外机工作,压力表值升到1.5又退回1.3停了,一会儿又升到2.2后停止,工作一会又退到1.4MP,可能是四通阀有问题,还在观察着
发表于 2019-12-31 14:49:13 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冬天不要轻易加冷媒,加不准确的,预热都需要半个小时,除非放完重新称重加
发表于 2019-12-31 19:22:44 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-1-4 22:10:28 来自手机 | 显示全部楼层
不缺氟你就乱加吧
发表于 2020-1-5 13:58:09 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享经验学习中。。。
发表于 2020-1-11 05:33:38 来自手机 | 显示全部楼层
也有可能是冰堵或者是系统脏堵
发表于 2020-1-11 11:47:47 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-1-11 17:17 编辑

如果你把压力换成温度来理解就容易的多了,你看一下你的压力表,黑字体的是压力,而红字体的就是温度,但温度有很多种,你得看你的氟是哪一种!现代的空调都有温度保护,各个厂家型号设置的都不一样多少都有点区别,但差别不大,比如说三十度才允许执行你指定的风速,若达不到就自动降速,内管温感知温度又高了,它就又自动提速
换句话来讲就是内热交的温度不一样,他在压力表上面的表现也就会不一样,一会上去了,一会又下来了
现在是一年里最冷的几天,内热交热不起来,风速一会快一会慢,它带走的热量不一样,压力也就不一样了,还是拿温度来说更好理解
你看压力,不好理解,可我看温度就那么简单
指针现在指的地方就是当下的温度,温度不变,压力当然也不会变得,它是一个指针绑定的
有人总喜欢怪这怪那的,其实你从新安一台新机器,他的压力效果也是一样的,原因就是天太冷了
你要是拿压力来加氟,那你是看那一会的压力呀
搞修理的最忌讳瞧谁不顺眼换谁,再一个乱听,有些人比你更不靠谱,你听他的,还不掉沟里了
你比如说那人说,四通阀坏了,凭啥啊……四通阀检查那不简单啊,气液分离器是个凉的冷的,那四通阀就没问题,换四通阀容易吗,你试试……
还有人说缺氟了,有啥根据,凭据呢?咋不说呢!
制热的时候手摸一下外热交,如果是冷的均匀的,甚至是冷冽的!
它就不缺氟
冬天手暮,那用温度枪扫一遍,不更简单吗!
冬天多数不缺氟,反倒是氟加多了
天冷压力十三个,十五个的那是常有的事情,别大惊小怪的
刚开始的时候压力表差一点报表,其实你不用担心表,倒是要操心软管会不会爆,但一会一会压力就下来了
氟加多了,压力也是不上还下!
原因就是温度没有上去反而下来了,那压力可不就下来了,你再拿温度来解释,那还不好理解
记得以前有这么个案例挺好玩的,说给大家听听,提提神…… 孬和毛蛋去干活
见外热交偏下五分之四结霜挺好,上面有五分之一是黑的,外热交下面有一大坨冰……
两人就断定缺氟
没停电,拔四通阀线,接表阀,氟罐……
细管阀森冷,粗管常温,更确信是缺氟了!
加氟至细管阀比外环境温度略低(差不多低五度左右吧)停止加氟,关掉氟罐
合上四通阀线 开始试制热的效果
孬掏出小鸡鸡对外热交上面尿起来,上面马上冻了,毛蛋说没问题了……
听得出来两个维修师傅是那里人吗?
若说是张家界的那就错了
那一坨冰又佐证了什么
压根就没有用压力电流
给冰箱加过氟吗?空调也是那个劲,冰箱压机进口冰,结霜了,那是加多了,空调也是一样一样的
别再听二大爷那个草根在哪瞎咧咧
你师傅教你看压力,可我教徒弟看温度,例如刚才压力是两公斤,徒弟从压力表上面的视窗看氟蹭蹭的进系统,可这压力咋还是两公斤呀…… 我说两公斤从温度来讲都零下二十多度了内风机不转,这温度可不冻死了,那压力能动吗?
你咋知道的?看压力表呀,那压力表上面告诉我
发表于 2020-1-13 07:23:52 来自手机 | 显示全部楼层
哎,氟少了吧,氟压力到1.6内风机工作,然后氟压力下降,当系统平衡后,就稳定1.0了,冬天加氟不搞个20分钟都看不到平衡压力的
发表于 2020-1-13 15:39:54 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2020-1-13 15:50 编辑

你是搞维修的要平衡压力干啥?

你能搞懂孬和毛蛋说的可以了的依据是啥意思嘛?如果连这都说不清楚,就说人家四通阀挂了,得加氟,不显得二吗

冬天加氟真的那么难吗?你看人家孬和毛蛋顶多也就三五分钟就完事了,有那么难是看电流压力可不就难受了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 05:42 , Processed in 0.055142 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表