楼主: 新手上路233

关于冬天制热压力忽高忽低

[复制链接]
发表于 2018-1-13 20:40:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
小小侠V 发表于 2018-1-13 20:24
以旧换新换了台新的

利润不错吧
发表于 2018-1-13 20:59:35 来自手机 | 显示全部楼层
开制热,压力上升,内风机一工作压力会回落
发表于 2018-1-13 21:17:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
刚开机压力低温度也低内机风扇低速运转,当压力(对应温度)升上去后,内机风扇高速运转压力就会跌的。随着室内温度上升,高压也会慢慢上升的。
发表于 2018-1-13 21:47:08 | 显示全部楼层
jcdjdwxlt 发表于 2018-1-13 20:18
我前两天也遇到一台同样问题,一对黑人母子怕冷屋里也有暖气阳台的门缝都用棉被挡上。两匹的空调没开辅热带 ...

怎么回事?
发表于 2018-1-14 11:27:48 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵呵 啥叫做工况?
发表于 2018-1-14 14:15:05 | 显示全部楼层

最后把外机拆下来回店里。抽空定量充氟。找个想同的室内机链接试机。出口温度达到43度.
发表于 2018-1-14 14:20:50 | 显示全部楼层
家电学习2 发表于 2018-1-14 14:15
最后把外机拆下来回店里。抽空定量充氟。找个想同的室内机链接试机。出口温度达到43度.

效果不错哦
发表于 2018-1-14 21:31:25 | 显示全部楼层
jcdjdwxlt 发表于 2018-1-13 20:18
我前两天也遇到一台同样问题,一对黑人母子怕冷屋里也有暖气阳台的门缝都用棉被挡上。两匹的空调没开辅热带 ...

冬天温度低 柜机的压力就是上不去 试过好多柜机都一样1.3左右 但是挂机没问题 从用户正常的3匹3相电测压力也是1.3左右
发表于 2018-1-16 00:00:21 | 显示全部楼层
希望有高手进来指点迷津!
发表于 2018-1-16 12:56:50 来自手机 | 显示全部楼层
冬季各地气温差别较大,压力值也不同,电流也不同,现在既然搞糊涂了,就干脆定量加,老实一点会省很多麻烦事。