楼主: 老山顶制冷

格力五匹清新风,化霜不彻底

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-1-17 13:54:40 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
底部不结霜
IMG_20180117_135117.jpg
发表于 2018-1-17 14:34:03 来自手机 | 显示全部楼层
仔细检查粗管。
 楼主| 发表于 2018-1-17 14:36:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
blg98761 发表于 2018-1-17 14:34
仔细检查粗管。

新换的管子没有折的
 楼主| 发表于 2018-1-17 14:56:31 来自手机 | 显示全部楼层
老山顶制冷 发表于 2018-1-17 14:36
新换的管子没有折的

我确定未有
发表于 2019-2-17 17:25:30 来自手机 | 显示全部楼层
我也有个72的故障化霜20秒左右。准备换全套。
发表于 2019-2-17 18:18:46 | 显示全部楼层
这个纸盒贴在后面应该影响会很大吧
发表于 2019-2-17 19:36:48 来自手机 | 显示全部楼层
胡师傅家电维修 发表于 2019-2-17 17:25
我也有个72的故障化霜20秒左右。准备换全套。

先不要忙换全套电控,要弄明白问题究竟出在哪里,E1代码意为高压或过电流保护,那么首先需要确认是否高压过高或电流过大,再找出高压高或电流过大的原因,而不是盲目换板
发表于 2019-2-17 19:57:53 | 显示全部楼层
换毛细管过滤器组件就好了
发表于 2019-2-19 21:14:07 来自手机 | 显示全部楼层
楼主师傅修好了吗?分享一下经验,学习学习
发表于 2019-2-20 11:09:41 | 显示全部楼层
楼主这个问题确实有所研究,既能进入化霜程序且又化霜时间太短.报E1应该是化霜时间间隔太短,高低压没有平衡,压缩机再次启动导致的,硬件方面没啥问题,温度探头也代换过啦,个人认为应该是主板问题啦,期待你修复后的回复