各位老师好,直接主题了,碰到个五匹格力清新风,前几日天气不太好,用户反应空调报e1,去看了下发现外机蒸发器霜结的很厚堵了,以为是天气原因,人工化霜后正常开机了,过了几天用户又打电话说还是不行,去了一看蒸发器又和上次一样了,人工化霜后后守着机子5个小时,发现空调1个多小时左右有一次化霜动作,只是持续时间太短也就20秒左右,根本化不开,后来测量外机化霜传感器和内机管温,天冷数值都偏大也量不准,保险起见直接两个都换了,结果还是化霜期间短,内机冷凝器背面也看了不脏,板子本人不太懂也不知道测量哪里,有修过的师傅看看我还能从哪些地方着手吗
发表于 2018-1-12 14:02:28 | 显示全部楼层
检查显示板,看看有没有接触不良的地方
 楼主| 发表于 2018-1-12 14:19:47 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
李文辉820914 发表于 2018-1-12 14:02
检查显示板,看看有没有接触不良的地方

拆开看了,查的很牢固
发表于 2018-1-12 14:26:07 | 显示全部楼层
老山顶制冷 发表于 2018-1-12 14:19
拆开看了,查的很牢固

那就是主板了,如果有E1的现象,
发表于 2018-1-12 14:30:30 | 显示全部楼层
定频的还是变频的??
 楼主| 发表于 2018-1-12 15:42:49 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-1-12 14:30
定频的还是变频的??

定频的2010年的机子
 楼主| 发表于 2018-1-12 15:44:28 来自手机 | 显示全部楼层
李文辉820914 发表于 2018-1-12 14:26
那就是主板了,如果有E1的现象,

e1应该是由于蒸发器霜满了堵住了造成的吧
发表于 2018-1-12 16:29:33 来自手机 | 显示全部楼层
“人工化霜后后守着机子5个小时”,楼主耐心很不错。这个故障挺有意思,有化霜但持续时间太短仅仅20秒就结束了,当然霜不会化完,如此才有越来越多的霜。楼主说内盘和外盘传感器都换过情况一样,那说明传感器没有问题。要分析这个故障需要车的
发表于 2018-1-12 16:39:57 来自手机 | 显示全部楼层
需要测出一些数据,室内外环境温度、内外盘传感器处化霜前和化霜结束时的真实温度、制热运行时的压机电流、化霜结束前压机电流,有了这些数据然后分析出现如你所描述问题就相对容易了
发表于 2018-1-12 16:41:42 来自手机 | 显示全部楼层
当然测出制热运行高压和化霜时的低压也是需要的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 06:23 , Processed in 0.063954 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表