楼主: 老山顶制冷

格力五匹清新风,化霜不彻底

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-1-13 15:34:19 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
qiuzi125 发表于 2018-1-13 15:12
我修过一个这个问题,个人认为是室外机管路上过滤器有点脏堵,不好弄,一堵之后化霜时候温度很快就到了,所 ...

这样不解决问题啊
发表于 2018-1-14 19:27:10 来自手机 | 显示全部楼层
老山顶制冷 发表于 2018-1-13 15:32
背面拆了,没事,内机管温标的20k,换了新的

室温15K么,新款变了!看来我还在修老旧机
发表于 2018-1-15 21:40:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
老山顶制冷 发表于 2018-1-12 15:44
e1应该是由于蒸发器霜满了堵住了造成的吧

.E1是缺相或是同相,要不就是内机板没有收到传感信号,不是板子就是线路。我天天搞格力,还是售后。堵,笑话
发表于 2018-1-15 21:46:38 来自手机 | 显示全部楼层
化霜时间太短,且伴随E1,估计是主板或显示板问题,排除法试一下吧!
 楼主| 发表于 2018-1-16 17:25:32 来自手机 | 显示全部楼层
2983717960 发表于 2018-1-15 21:46
化霜时间太短,且伴随E1,估计是主板或显示板问题,排除法试一下吧!

买了个显示板,还没来得及试
发表于 2018-1-16 20:11:22 来自手机 | 显示全部楼层
祝你成功!!
发表于 2018-1-16 20:11:46 来自手机 | 显示全部楼层
祝你成功!!
发表于 2018-1-16 21:44:19 来自手机 | 显示全部楼层
qiuzi125 发表于 2018-1-13 15:12
我修过一个这个问题,个人认为是室外机管路上过滤器有点脏堵,不好弄,一堵之后化霜时候温度很快就到了,所 ...

我认为你的这个经验很值得楼主注意,楼主虽然试机时间很长但遗憾的是未仔细检测空调运行的各项参数,所以即使买了块板子换了却未必能解决问题,我们拭目以待
 楼主| 发表于 2018-1-16 21:48:35 来自手机 | 显示全部楼层
qiuzi125 发表于 2018-1-13 15:12
我修过一个这个问题,个人认为是室外机管路上过滤器有点脏堵,不好弄,一堵之后化霜时候温度很快就到了,所 ...

师傅外机三个传感器扒哪个,如果显示屏不行下一步就修你这个项目
 楼主| 发表于 2018-1-16 21:51:15 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2018-1-16 21:44
我认为你的这个经验很值得楼主注意,楼主虽然试机时间很长但遗憾的是未仔细检测空调运行的各项参数,所以 ...

谢谢两位老师,如果显示板再不行,就试试这个办法,这几天有点别的事没顾上修
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 04:59 , Processed in 0.055202 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表