楼主: zuqingbo

请教荣昌老师分液器问题,现在库板铝排都上完了

[复制链接]
发表于 2018-2-22 17:54:27 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-2-24 12:55 编辑

该系统还算比较大,可在出库房各蒸发器的回气总管上安装一只规范的气液分离器。分离器出管口接回气管至压缩机,分离器底部(或下部)的口子接回蒸发器,使分离后的制冷剂液体和液体润滑油返回蒸发器里重新蒸发制冷。不是什么“集液器”。
在回蒸发器是不是还要单项阀,?冷凝器吗?压力够吗?回的了否?
发表于 2018-2-24 08:07:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-2-24 08:24 编辑
zuqingbo 发表于 2018-2-21 06:40
感谢各位老师的指导和精彩评论,在此特别感谢荣昌老师不厌其烦的指点,此库已投入运行并制冷效果好。一台40 ...



分10路用10颗DANFOSS 2号芯,2号芯製冷量2.7KW,10颗*2.7=27KW,40P製冷量28.5KW,差距不大所以还可以接受。但用铝排1000米似乎是太长了点,如果是25MM*130MM铝排,28.5*1000*0.86/0.29/10/10=845米。
二手20P製冷量28.5/2=14.25KW,分2路*4组*100米=800米,40P用1000米,20P用800米,这逻辑不通吧。
发表于 2018-3-4 14:00:00 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这种问题,我想首先你得弄清铝排每米的制冷量,然后考虑开几路匹配膨胀阀,然后再看每路长度,长度过长就用分液头。