请教荣昌老师分液器问题,现在库板铝排都上完了

[复制链接]
发表于 2017-12-31 20:30:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-1 05:28 编辑

刚做的冷库山洞做的时候库体喷的10厘米聚氨酯,由于土建施工进度缓慢进行中,铝排吊架已经安装完毕,隐蔽管路已经安装完毕。回气管50钢管供液管.融霜管25铜管
库长50米,宽9米,高4.5米,选用2台40匹风冷活塞机,排管单排1800米
有点不太会发是不是在发帖栏目了我 试一下
IMG_20171231_124441.jpg
IMG_20171231_124503.jpg
IMG_20171231_124551.jpg
IMG_20171231_124609.jpg
IMG_20171231_124617.jpg
发表于 2017-12-31 20:37:11 | 显示全部楼层
lcdqzl 发表于 2017-12-31 20:30
刚做的冷库山洞做的时候库体喷的10厘米聚氨酯,由于土建施工进度缓慢进行中,铝排吊架已经安装完毕,隐蔽管 ...

自己另外发个帖让大家分享。
发表于 2017-12-31 21:46:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2017-12-31 20:37
自己另外发个帖让大家分享。

青老师!差不多二年了,终于等到您啦,等得我好苦啊!一时不知说舍好,主要是身体安康就好!
发表于 2018-1-1 09:29:14 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2017-12-31 21:46
青老师!差不多二年了,终于等到您啦,等得我好苦啊!一时不知说舍好,主要是身体安康就好!

我又没欠你钱,不用这麽等我。身体健康最重要,祝你全家新年平安快乐。
发表于 2018-1-1 10:14:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-2 12:21 编辑
lcdqzl 发表于 2017-12-31 20:30
刚做的冷库山洞做的时候库体喷的10厘米聚氨酯,由于土建施工进度缓慢进行中,铝排吊架已经安装完毕,隐蔽管 ...


回气总管50MM到无所谓,供液总管25MM会不会太大了?40P的。
40P如果用风冷凝器製冷量约23.5KW,23.5*1000/0.86/0.242/7.5/10=1113(米)(不带翅片32MM管),你1800米单排不分流,这样行得通吗?
发表于 2018-1-1 22:02:42 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-1-1 10:19
40P如果用风冷凝器製冷量约23.5KW,23.5*1000/0.86/0.242/7.5/10=1113(米)(不带翅片32MM管),你1800米 ...

青老师,楼主这机20*15*4.5=1350m3  约须冷量46kw   46*1000*0.86/1.2/7.5/10/0.48=916米(25mm管)    916/50=18.3路   50m=2900w    46000/2900=16路,所以要分18路才能满足46kw冷量,46000/650=70.7p,用2台35p机够了9路一台,40p=40*650=26kw*2台=52kw,足够有多了
52000*0.86/1.2/0.48/10/7.5=1035m,要分21路  1035/21=49m  每50m=2900w为平分就分22路,每台40p分11路
发表于 2018-1-1 22:05:56 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2018-1-1 22:02
青老师,楼主这机20*15*4.5=1350m3  约须冷量46kw   46*1000*0.86/1.2/7.5/10/0.48=916米(25mm管)    916 ...

我不去计算冷库所需製冷量,太累了,我就是太累了搞到中风,说话大舌头,楼主用40p*2就40p*2吧,我只计算一组机组。
发表于 2018-1-1 22:09:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-2 12:14 编辑

如果分路小,压损大,低压低,还是1800米,更长,压损更大,有得玩。以上计算我不知对不对,青老师您就评一下分,有60免强合格吗
25mm管等值都76cm=0.48,您32mm管等值应比25mm大才对,32mm=0.242,是不是打字打错了
发表于 2018-1-2 10:40:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-2 12:16 编辑
岑象伦 发表于 2018-1-1 22:30
我就是太累了搞到中风,说话大舌头我之过,好吧,我以后不笔算了,就用小萍果软件算,它与笔算差不 ...


身体健康最重要啊,中风跟你八竿子打不着,是那几年过度沉迷论坛,没运动造成体重直线上升(80KG升到快破百公斤),一天起床发现讲话结巴,以为是舌头破了,但没有啊,就惊觉事态不妙,到医院检查,医生说脑干有轻微中风,血糖385,糖化血色素15(正常人低于6),反正没一样及格的,老婆大人下令不准碰电脑,就这样休息了2年多养病去了。
这个0.48或者0.242的运用要看盘管的方式,如果是裸管(不带翅片)不跟箱体有接触,就用0.242(25MM,32MM一样是0.242),但如果跟箱体有接触,像冰柜盘明管有接触箱体,就用0.48。
大冷库的排管跟库体都是有缝隙的,没有直接接触,所以用0.242。
 楼主| 发表于 2018-2-21 06:40:44 来自手机 | 显示全部楼层
感谢各位老师的指导和精彩评论,在此特别感谢荣昌老师不厌其烦的指点,此库已投入运行并制冷效果好。一台40P半封活塞供十路分液器,每路100米铝排用丹佛斯2号阀芯膨胀阀,另一台二手20P半封活塞分两路供8组,每路分4组每组100米
20171216_124550.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 20:04 , Processed in 0.064969 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表